配电疑惑
审图提出的我想知道我这怎么不符合审图就是想让你进线那里补充一下,进线电缆按上级开关多少A选取截面 该图总开关为漏电断路器,用于防电气火灾,漏电断电违规。若为TN系统则该断路器N极随L极通断违规。 审图的意思是根据你的进线开关的长延时脱扣电流值 以及进线电缆WC FC敷设条件的修正 你的电缆进线截面选小了 不能判定你进线电缆截面选择大了,还是小了,因为距离远近都不知道 25电缆配80A开关,建筑物内可以,室外供电电缆截面要核实 树欲静而风不止 发表于 2020-5-6 08:55
25电缆配80A开关,建筑物内可以,室外供电电缆截面要核实
那个,大佬。我应该怎么表达呢 47user 发表于 2020-5-6 10:24
那个,大佬。我应该怎么表达呢
电缆型号不写,写由上级保护开关整定值及线路损耗决定或供电部门确定 另:电源进线处标注应为TN-C-S系统