[求助] 配电疑惑

[复制链接]
     
发表于 2020-4-30 17:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提出的我想知道我这怎么不符合 QQ截图20200430170701.png QQ截图20200430170723.png
     
发表于 2020-4-30 19:38:25 | 显示全部楼层
审图就是想让你进线那里补充一下,进线电缆按上级开关多少A选取截面
     
发表于 2020-5-1 10:33:39 | 显示全部楼层
该图总开关为漏电断路器,用于防电气火灾,漏电断电违规。若为TN系统则该断路器N极随L极通断违规。
     
发表于 2020-5-3 16:04:59 | 显示全部楼层
审图的意思是根据你的进线开关的长延时脱扣电流值   以及进线电缆WC FC敷设条件的修正   你的电缆进线截面选小了
发表于 2020-5-6 08:54:46 | 显示全部楼层
不能判定你进线电缆截面选择大了,还是小了,因为距离远近都不知道
发表于 2020-5-6 08:55:55 | 显示全部楼层
25电缆配80A开关,建筑物内可以,室外供电电缆截面要核实
     
 楼主| 发表于 2020-5-6 10:24:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-6 08:55
25电缆配80A开关,建筑物内可以,室外供电电缆截面要核实

那个,大佬。我应该怎么表达呢
发表于 2020-5-6 10:44:11 | 显示全部楼层
47user 发表于 2020-5-6 10:24
那个,大佬。我应该怎么表达呢

电缆型号不写,写由上级保护开关整定值及线路损耗决定或供电部门确定
     
发表于 2020-5-17 14:02:08 | 显示全部楼层
另:电源进线处标注应为TN-C-S系统