但你设计一定得画上。。 wxy000lb 发表于 2020-4-27 09:21
我们公司南方地区项目都上了,不过都是为了应付验收,实际还是看当地质检办标准;
但你设计一定得画上。。
画上,如果不做,验收会判定你不按图施工 wxy000lb 发表于 2020-4-27 09:21
我们公司南方地区项目都上了,不过都是为了应付验收,实际还是看当地质检办标准;
但你设计一定得画上。。
问下,图纸里怎么画啊,谢谢 一般我们都是把自己专业的抗震设计规范内容一吵,然后找到该地区的抗震设防烈度,剩下的就不管了,有几个甲方愿意做的?反正做不做是他们的事,我们图纸上必须有。 chen8436 发表于 2020-4-26 15:29
不采用抗震支架的,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/mGrD6unoCLtZaPSaR5GOxA
这标题震撼不{:1_4 ...
哈哈哈哈,可怕可怕可怕 树总,是否需要抗震支架后面是咋处理的。 住房和城乡建设部关于发布国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》的公告,GB55002-2021。
songxia_123 发表于 2021-9-9 09:35
树总,是否需要抗震支架后面是咋处理的。
该做的,还是得做 我们也是写个说明,具体设计都是施工单位找厂家深化的,这个基本都是估的,没有几个去严格计算的。 抗震支架实例。
按照这两条来设置基本就行了。
电气管路敷设时应符合下列规定:
1当线路采用金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒敷设时,应使用刚性托架或支架固定,不宜使用吊架。当必须使用吊架时,应安装横向防晃吊架;
2当金属导管、刚性塑料导管、电缆梯架或电缆槽盒穿越防火分区时,其缝隙应采用柔性防火封堵材料封堵,并应在贯穿部位附近设置抗震支撑; 如何和业主确定“该做的”,是不是根据GB50981-2014中1.0.4、7.1.2、7.5.5.1条文,7.5.5.1条文中的“安装横向防晃吊架”。 本帖最后由 songxia_123 于 2021-9-9 15:14 编辑
xkh721218 发表于 2021-9-9 11:30
按照这两条来设置基本就行了。
电气管路敷设时应符合下列规定:
1当线路采用金属导管、刚性塑料导 ...
横向防晃吊架就是抗震支吊架吗,没看到名词解释。只在给排水图集看到有防晃支架做法。 防晃吊架不是抗震支吊架。抗震支架应该是铰接不是刚性连接吧。 keyuhe 发表于 2021-9-9 19:08
防晃吊架不是抗震支吊架。抗震支架应该是铰接不是刚性连接吧。
电气的有防晃吊架的做法吗,或者厂家可有实例。