到底是否需要抗震支架
设计说明上,有抗震专篇,说明要求采用抗震支架,现在建设方不干,说成本太高。到底是否需要抗震支架?还是把抗震规范抄一遍就行?(上面也没有说必须采用抗震支架)
是没直说用抗震支架,但是说了应进行抗震设防,不装怎么防呢{:1_428:} hlovesc 发表于 2020-4-26 11:21
是没直说用抗震支架,但是说了应进行抗震设防,不装怎么防呢
通过配电箱安装牢固,桥架安装伸缩节。。。等方式 机电抗震设防,到底怎么设置,规范不明确,给设计造成相当困扰 我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计;
2、所谓抗震设计,就是校验机电设备在地震力的作用下应能满足一定的要求、不致损坏;规范中给出了许多地震力对机电设备的作用的计算和校验方法;
3、抗震支架是可以满足第2条的要求的方法之一,而且抗震支架已经标准化了,设计便利。另一方面也说明了抗震支架不是必须要设置的,只要能满足第2条的要求应该也能采用自创的机电设备抗震措施,但需要设计人员自行建模校验地震力的作用,证明此抗震措施确实有效。
我想起一个例子就是鸟巢的结构,就是人家设计院自创的结构模型计算的,似乎工作量极大。
我们院多年前做过农村的砖木结构的安居富民平房,使用本地常见的一种木材,当时结构也是手算的…… 一直有个疑惑,设计说明里写了抗震设计专篇,是否还需要抗震专项设计,只写说明的话预算能够算出来吗? liuex 发表于 2020-4-26 12:46
我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进 ...
抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围 不采用抗震支架的,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/mGrD6unoCLtZaPSaR5GOxA
这标题震撼不{:1_424:} 树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 14:28
抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围
≥6度就要做抗震设计,我记得是机电工程抗震规范的强条。
刚问了下结构专业,他们说全国都没有低于6度的地方…… chen8436 发表于 2020-4-26 15:29
不采用抗震支架的,将可能犯罪!
https://mp.weixin.qq.com/s/mGrD6unoCLtZaPSaR5GOxA
这标题震撼不{:1_4 ...
关键是正文也没有看到哪一条要求采用抗震支吊架,有点厂家夸大其词的嫌疑 本帖最后由 x01oct 于 2020-4-26 19:23 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-4-26 14:28
抗震设防烈度为6度,是否我们国家都在这个范围
不是,有的地区不在,具体得去问结构了,他们有区域
更正以下,我问了我院结构,说是现在没有6度以下地区了
x01oct 发表于 2020-4-26 19:01
不是,有的地区不在,具体得去问结构了,他们有区域
看50011附录A,全国都在6或者以上 liuex 发表于 2020-4-26 15:48
≥6度就要做抗震设计,我记得是机电工程抗震规范的强条。
刚问了下结构专业,他们说全国都没有低于6度的 ...
是,我也刚问了我这里结构专业,说是现在没有6度以下地区了。。。。 hlovesc 发表于 2020-4-26 19:15
看50011附录A,全国都在6或者以上
是的,规范正在下,等不及了,去问了结构专业,没有6度以下了 liuex 发表于 2020-4-26 12:46
我的理解,机电设备抗震设防的大框架是这样的:
1、抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进 ...
支架得请结构专业来做才行了{:1_428:}