备用电源供电问题

做了一个商业体,供电部门提供两路电源,其中一路为备用电源,供电部门说,该路电源平时不送电,那我的高压单母线分段就麻烦了,一段母线平时就没有电源。

树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:25:24

关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:27:25

关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:32:58

关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

swdswd 发表于 2020-4-16 06:53:18

树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:32
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

主供与备供组成ATSE

swdswd 发表于 2020-4-16 07:22:28

树欲静而风不止 发表于 2020-4-15 16:32
关键是,供电部门也不想我的变电所高压母线联络

主供与备供组成ATSE(BZT)

swdswd 发表于 2020-4-16 07:25:31

主供与备供组成ATSE

swdswd 发表于 2020-4-16 07:31:45

主供与备供组成ATSE

swdswd 发表于 2020-4-16 07:36:35

网站网络出问题显示多次

树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39:33

swdswd 发表于 2020-4-16 07:22
主供与备供组成ATSE(BZT)

这个业主担心高可靠费用收的高

swdswd 发表于 2020-4-16 09:38:20

网站网络出问题显示多次

swdswd 发表于 2020-4-16 09:39:21

网站网络出问题显示多次

swdswd 发表于 2020-4-16 10:02:13

树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)

swdswd 发表于 2020-4-16 10:11:53

树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)

swdswd 发表于 2020-4-16 10:12:54

树欲静而风不止 发表于 2020-4-16 08:39
这个业主担心高可靠费用收的高

那就备电手动投入(二路进线电气闭鎖),发电机容量非消防時能供保障负荷(客梯、备用照明……)