对于应急照明国标编制组的回复中:不能使用蓄电池,大家怎么看?
如图中所示,不用考虑转换时间是否大于5s了?你要问他是否需要5S,估计又会说需要 关键回复中“不能”两字说的要太死了吧,相当于用了蓄电池就违规? 只是说不需要采用A型灯具,那我要是非得用A型也是违反规范了? 这本规范编的不是一般的差,是太差了。很多条文晦涩难懂,语焉不详。从出版后到现在,规范组好的条文解释估计都比规范本身厚了。用条文解释和规范组解释来掩盖规范的不足和矛盾,也是服了这本规范的编写者了 “备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。”此要求不知是何用意。 呵呵消防救援需求情况由设计单位和使用单位确定?认真的?? 这回复也有点含糊!! 新的应急照明图集里面,考虑了备用照明的切换时间。也给了在部分情况下,有15分钟电池灯具的转换时间。现在就一句话都不需要了。呵呵,反正编规范和审图的又不用画图,随便写呗。
“备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。”,这条我也是不明白,采用两路消防专用电源双切后供电,是否不行。 花椒 发表于 2020-4-16 18:10
呵呵消防救援需求情况由设计单位和使用单位确定?认真的??
编制组的专家们锅甩得好 本帖最后由 hlovesc 于 2020-4-26 10:30 编辑
这个说明的意思应该是不能用疏散照明集中电源的电池。(这么正式的文件,写得也太随意了{:1_437:})
备用照明有切换时间要求的,配EPS或者UPS之类实现,具体可以看看19D702-7《应急照明设计与安装》备用照明配电部分。
19D702-7《应急照明设计与安装》P95页,不是自己打自己脸吗? 我认为,这个解释所说的不能接蓄电池,是指不能接入应急照明集中电源的蓄电池。这是我猜的。规范组心里咋想的,就不清楚了。 yjgabc 发表于 2020-4-15 17:41
这本规范编的不是一般的差,是太差了。很多条文晦涩难懂,语焉不详。从出版后到现在,规范组好的条文解释估 ...
最搞笑的是关于配电室等设备用房设置应急照明的解释。解释了很多次,就一句话,火灾时仍需工作、值守的区域,就需要设应急照明和疏散标志。就不具体说哪些房间需要设置,你自己去猜吧!
页:
[1]
2