兼做消防补风的变频风机问题

按消防规范,消防风机不能变频启动,但暖通又让这台风机兼补风,不如就要新加个补风机房。
能否设置两个风机主回路,一个变频一个直接启动,火灾时通过接触器切换主回路呢?
我也查了电机数据,变频电机和普通电机结构有些区别

zhouke 发表于 2020-2-27 11:02:49

变频启动可采用普通电机,变频调速应采用变频电机。可以实现平时降压启动火灾时全压起动(无此必要)。既然平时降压启动,说明电动机不满足全压起动的条件,火灾时也无法全压起动。为满足规范要求,可采用星三角转换降压启动方式。

cfxqm 发表于 2020-2-27 11:10:52

设置双速风机吧,这不是暖通专业选的吗?