账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5691|回复: 2

[问题探讨] 兼做消防补风的变频风机问题

[复制链接]
     
发表于 2020-2-26 11:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按消防规范,消防风机不能变频启动,但暖通又让这台风机兼补风,不如就要新加个补风机房。
能否设置两个风机主回路,一个变频一个直接启动,火灾时通过接触器切换主回路呢?
我也查了电机数据,变频电机和普通电机结构有些区别
     
发表于 2020-2-27 11:02:49 | 显示全部楼层
变频启动可采用普通电机,变频调速应采用变频电机。可以实现平时降压启动火灾时全压起动(无此必要)。既然平时降压启动,说明电动机不满足全压起动的条件,火灾时也无法全压起动。为满足规范要求,可采用星三角转换降压启动方式。
     
发表于 2020-2-27 11:10:52 | 显示全部楼层
设置双速风机吧,这不是暖通专业选的吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则