仓库还需要设置应急照明吗?
《建规》里说丙类仓库的封闭楼梯间里需要设置,那单层仓库需要吗?《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道照度不低于1lx,那所有的疏散走道都设置吗,非人员密集的戊类仓库、车间也需要应急照明吗?谢谢 单层仓库不需要 非人员密集的戊类仓库、车间也不需要应急照明 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:52
非人员密集的戊类仓库、车间也不需要应急照明
谢谢,“《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道照度不低于1lx”不是说所有的疏散走道都得设,是这样吧! 轻云舟 发表于 2020-1-8 11:13
谢谢,“《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的 ...
个人认为是所有的。既然是“”疏散“”通道,当然要纳入规范GB51309中来。 luotuoci 发表于 2020-1-8 15:00
个人认为是所有的。既然是“”疏散“”通道,当然要纳入规范GB51309中来。
关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪? 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 15:20
关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪?
我是针对他话中的疏散通道说的,如果没有,那也对不上规范中的条文呀。 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 15:20
关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪?
厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。 轻云舟 发表于 2020-1-8 16:54
厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。
言之有理,就比如餐厅,当桌椅布置完毕之后形成的疏散通道,如图。 轻云舟 发表于 2020-1-8 16:54
厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。
一开始设计时,如何处理(这些布置一开始都没有) 《建筑设计防火规范》10.3.1对应设置疏散照明的场所有明确规定,设置场所的问题还是以《建筑设计防火规范》为准。 树欲静而风不止 发表于 2020-1-9 09:00
一开始设计时,如何处理(这些布置一开始都没有)
与工艺专业对接{:1_431:} 按照建规10.3.1,非人员密集厂房的疏散通道都没要求做,仓库反倒要做,有必要吗? wangguichao66 发表于 2020-1-9 11:13
按照建规10.3.1,非人员密集厂房的疏散通道都没要求做,仓库反倒要做,有必要吗?
我认为仓库的确是没必要做,可是专家有时会提 根据物流建筑规范,物流建筑仓储要做应急照明的。