账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23195|回复: 23

[求助] 仓库还需要设置应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 17:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《建规》里说丙类仓库的封闭楼梯间里需要设置,那单层仓库需要吗?《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道照度不低于1lx,那所有的疏散走道都设置吗,非人员密集的戊类仓库、车间也需要应急照明吗?谢谢

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
admin + 20 好话题!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2020-1-8 08:52:12 | 显示全部楼层
单层仓库不需要
发表于 2020-1-8 08:52:46 | 显示全部楼层
非人员密集的戊类仓库、车间也不需要应急照明
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 11:13:54 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:52
非人员密集的戊类仓库、车间也不需要应急照明

谢谢,“《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的疏散走道、疏散通道照度不低于1lx”不是说所有的疏散走道都得设,是这样吧!
     
发表于 2020-1-8 15:00:57 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-8 11:13
谢谢,“《消防应急照明和疏散指示系统技术标准
》里表3.2.5说Ⅳ-1.除I-2、Ⅱ-4、Ⅲ-2~Ⅲ-5规定场所的 ...

个人认为是所有的。既然是“”疏散“”通道,当然要纳入规范GB51309中来。
发表于 2020-1-8 15:20:17 | 显示全部楼层
luotuoci 发表于 2020-1-8 15:00
个人认为是所有的。既然是“”疏散“”通道,当然要纳入规范GB51309中来。

关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪?
     
发表于 2020-1-8 15:54:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 15:20
关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪?

我是针对他话中的疏散通道说的,如果没有,那也对不上规范中的条文呀。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 16:54:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 15:20
关键是:这种单层的仓库、厂房,其疏散通道在哪?

厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。
     
发表于 2020-1-9 07:54:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-8 16:54
厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。

言之有理,就比如餐厅,当桌椅布置完毕之后形成的疏散通道,如图。
2020-01-09_075437.jpg
发表于 2020-1-9 09:00:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2020-1-8 16:54
厂房内设备布置定了之后肯定会有疏散走道,仓库存放区定了之后也会有。

一开始设计时,如何处理(这些布置一开始都没有)
     
发表于 2020-1-9 09:05:59 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》10.3.1对应设置疏散照明的场所有明确规定,设置场所的问题还是以《建筑设计防火规范》为准。
     
 楼主| 发表于 2020-1-9 09:29:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-9 09:00
一开始设计时,如何处理(这些布置一开始都没有)

与工艺专业对接
     
发表于 2020-1-9 11:13:21 | 显示全部楼层
按照建规10.3.1,非人员密集厂房的疏散通道都没要求做,仓库反倒要做,有必要吗?
     
 楼主| 发表于 2020-1-9 14:26:11 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2020-1-9 11:13
按照建规10.3.1,非人员密集厂房的疏散通道都没要求做,仓库反倒要做,有必要吗?

我认为仓库的确是没必要做,可是专家有时会提
     
发表于 2020-1-9 14:47:54 | 显示全部楼层
根据物流建筑规范,物流建筑仓储要做应急照明的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则