住宅楼地上部分楼梯间方向标志灯还需要设置吗?
图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯,我们可以相信吗?建筑防火规范10.3.5:建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志;
住宅建筑电气设计规范9.3.2:19层以上的住宅建筑应设置,10~18层的二类高层宜设置 老哥 还是老老实实按规范来吧 一类设 二类不设 小菜菜、 发表于 2020-1-7 17:28
老哥 还是老老实实按规范来吧 一类设 二类不设
建筑防火规范10.3.5:“建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志”,我已经设置了疏散出口灯、楼层指示灯,但楼梯间内不设置方向指示灯,并不违反此条。 图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯
图集没有规范的效力 就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗? 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:59
就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗?
{:1_428:}会不会是因为觉得往上跑爬楼梯比较累 二点半太阳 发表于 2020-1-7 18:12
建筑防火规范10.3.5:“建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志”,我已经设置了疏散出口灯、 ...
民规虽然老 也还没过期审图老师卡民规咋办 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:57
图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯
图集没有规范的效力
遇到过审图机构以图集为依据提出审查意见。 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:59
就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗?
楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋面,两个楼梯间必须有连接的通道,这说明,存在向上疏散的可能性。 二点半太阳 发表于 2020-1-8 10:32
楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋 ...
图审提了好几次了:顶层出平台的口要装出口标志灯 二点半太阳 发表于 2020-1-8 10:32
楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋 ...
这种智能疏散系统,就是可以根据火情,来确定或改变疏散路径,如果住宅楼梯间没有,就失去了这个优势(何况,现在反而住宅楼失火越来越多) 小菜菜、 发表于 2020-1-8 09:40
民规虽然老 也还没过期审图老师卡民规咋办
13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室
6 对于1~5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。
第5款说高层居住建筑疏散楼梯间应设疏散照明;第6款是说一类高层住宅应“应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志”,并未提楼梯间应设置疏散指示标志。有人把疏散走道外延随意扩大到楼梯间,只能呵呵呵了。 不想做你大可不做,别人也只是建议,最终还是你自己决定,不是有人外延随意到楼梯间,是最后一句话“但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。”搁那儿你不觉得恶心吗,不被提过我也不会搁那儿随意跟你说 树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 10:40
这种智能疏散系统,就是可以根据火情,来确定或改变疏散路径,如果住宅楼梯间没有,就失去了这个优势(何 ...
难道你做的疏散标志都是可调向的?