账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10430|回复: 14

[问题探讨] 住宅楼地上部分楼梯间方向标志灯还需要设置吗?

[复制链接]
     
发表于 2020-1-7 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯,我们可以相信吗?
楼梯间指示灯.png
     
发表于 2020-1-7 17:16:52 | 显示全部楼层
建筑防火规范10.3.5:建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志;
住宅建筑电气设计规范9.3.2:19层以上的住宅建筑应设置,10~18层的二类高层宜设置
     
发表于 2020-1-7 17:28:08 | 显示全部楼层
老哥 还是老老实实按规范来吧 一类设 二类不设
     
 楼主| 发表于 2020-1-7 18:12:30 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-1-7 17:28
老哥 还是老老实实按规范来吧 一类设 二类不设

建筑防火规范10.3.5:“建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志”,我已经设置了疏散出口灯、楼层指示灯,但楼梯间内不设置方向指示灯,并不违反此条。
发表于 2020-1-8 08:57:20 | 显示全部楼层
图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯
图集没有规范的效力
发表于 2020-1-8 08:59:07 | 显示全部楼层
就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗?
     
发表于 2020-1-8 09:37:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:59
就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗?

会不会是因为觉得往上跑爬楼梯比较累
     
发表于 2020-1-8 09:40:20 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-1-7 18:12
建筑防火规范10.3.5:“建筑高度大于54m的住宅建筑应设置灯光疏散指示标志”,我已经设置了疏散出口灯、 ...

民规虽然老 也还没过期  审图老师卡民规咋办
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:15:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:57
图集提出了建议,住宅楼地上部分楼梯间可不设置方向标志灯
图集没有规范的效力

遇到过审图机构以图集为依据提出审查意见。
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:32:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 08:59
就问一句:难道住宅楼梯间失火就一定往下跑吗?

楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋面,两个楼梯间必须有连接的通道,这说明,存在向上疏散的可能性。
发表于 2020-1-8 10:37:58 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-1-8 10:32
楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋 ...

图审提了好几次了:顶层出平台的口要装出口标志灯
发表于 2020-1-8 10:40:11 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-1-8 10:32
楼梯间方向标志灯只有指向下楼方向,没有见过指向上楼方向的。但是,单元式住宅楼的两个单元楼梯必须出屋 ...

这种智能疏散系统,就是可以根据火情,来确定或改变疏散路径,如果住宅楼梯间没有,就失去了这个优势(何况,现在反而住宅楼失火越来越多)
     
 楼主| 发表于 2020-1-8 10:47:08 | 显示全部楼层
小菜菜、 发表于 2020-1-8 09:40
民规虽然老 也还没过期  审图老师卡民规咋办

13.8.3 公共建筑、居住建筑的下列部位,应设置疏散照明:
       5 高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室
       6 对于1~5款所述场所,除应设置疏散走道照明外,并应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志;但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。


     第5款说高层居住建筑疏散楼梯间应设疏散照明;第6款是说一类高层住宅应“应在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散走道指示标志”,并未提楼梯间应设置疏散指示标志。有人把疏散走道外延随意扩大到楼梯间,只能呵呵呵了。
     
发表于 2020-1-8 11:30:17 | 显示全部楼层
不想做你大可不做,别人也只是建议,最终还是你自己决定,不是有人外延随意到楼梯间,是最后一句话“但二类高层居住建筑的疏散楼梯间可不设疏散指示标志。”搁那儿你不觉得恶心吗,不被提过我也不会搁那儿随意跟你说
     
发表于 2020-1-8 16:41:20 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-1-8 10:40
这种智能疏散系统,就是可以根据火情,来确定或改变疏散路径,如果住宅楼梯间没有,就失去了这个优势(何 ...

难道你做的疏散标志都是可调向的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则