旅馆客房配电箱可以放在进门吊顶内吗?
旅馆客房配电箱可以放在进门吊顶内吗?吊顶高度满足可以满足配电箱安装。有什么规范上提到不可以这么做吗? 预留检修口,方便操作和维护,就可以 x01oct 发表于 2019-12-24 14:04预留检修口,方便操作和维护,就可以
防火上可以吗,不是说吊顶内不可以有可燃物? 你说的可燃物是指配电箱吗?应该算不上吧。既然放在吊顶里,又如何做到方便操作和维护? 老的施工规范,有过安装高度要求,新的取消了 检修不方便,防火也是大问题(小心消防验收) 客房配电箱,就算不放在吊顶上,也有很多是放在进门处的衣柜里面的,被衣柜盖板盖住,留了检修口,也是为了不让客人容易碰到。 x01oct 发表于 2019-12-24 16:38
客房配电箱,就算不放在吊顶上,也有很多是放在进门处的衣柜里面的,被衣柜盖板盖住,留了检修口,也是为了 ...
但是检修还是方便些,而且规范要求做防火处理(一直不清楚如何处理) 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 16:49
但是检修还是方便些,而且规范要求做防火处理(一直不清楚如何处理)
我觉得最多面板上喷防火涂料...还能有啥处理方式啊... x01oct 发表于 2019-12-24 16:52
我觉得最多面板上喷防火涂料...还能有啥处理方式啊...
规范条文上说加个隔板,住酒店也从没有看到过实际做法 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 17:01
规范条文上说加个隔板,住酒店也从没有看到过实际做法
我见过的隔板有两种,一种是类似亚克力透明的,主要是防止接触到接线端子等明露导体;还有一种就是多了一层衬板,这种在照明箱中比较常见,只露出微断的可操作部分。
防火隔板,好像还真没注意过 树欲静而风不止 发表于 2019-12-24 17:01
规范条文上说加个隔板,住酒店也从没有看到过实际做法
规范上说的是为避免火灾隐患,衣橱内的配电箱应用隔板分隔在单独区域或在配电箱外加装防护板。但是没写具体做法怎么做。
还想请教一个问题。客房插卡取电开关是通过接触器接入配电回路的吗?这个接触器是咋选规格啊,还是有其他做法,有做过的可以截个图吗? 流碎日月 发表于 2019-12-24 18:18
还想请教一个问题。客房插卡取电开关是通过接触器接入配电回路的吗?这个接触器是咋选规格啊,还是有其他做 ...
方案一:用接触器,接触器按你的计算电流选,一般情况能下25A或者40A怎么也都够了
方案二:用RCU,你不用管 流碎日月 发表于 2019-12-24 18:18
还想请教一个问题。客房插卡取电开关是通过接触器接入配电回路的吗?这个接触器是咋选规格啊,还是有其他做 ...
楼主可以参考标准图集做法,如08D800-5民用建筑电气设计与施工常用电气设备安装与控制