荣知事 发表于 2019-12-25 09:24:35

流碎日月 发表于 2019-12-24 18:18
还想请教一个问题。客房插卡取电开关是通过接触器接入配电回路的吗?这个接触器是咋选规格啊,还是有其他做 ...

插卡取电开关内部有一个双稳双控继电器。最大电流可至40A。
和其他86式面板一样,串联在干线回路就可以了,无需其他设计。

nicebin 发表于 2019-12-25 09:29:07

吊顶?
应该不行,怎么操作、检修?太离谱了。

流碎日月 发表于 2019-12-25 09:56:24

树欲静而风不止 发表于 2019-12-25 08:39
楼主可以参考标准图集做法,如08D800-5民用建筑电气设计与施工常用电气设备安装与控制

图集上这个位置的写的是节电无扰开关,这个实际上是接触器?这个选规格怎么选呢?

流碎日月 发表于 2019-12-25 10:00:35

荣知事 发表于 2019-12-25 09:24
插卡取电开关内部有一个双稳双控继电器。最大电流可至40A。
和其他86式面板一样,串联在干线回路就可以 ...

像图片这样直接把插卡取电开关接到回路就可以?如果配电箱总负荷才2KW,这个节电开关也是选40A的吗?有点大吧

树欲静而风不止 发表于 2019-12-25 10:21:27

流碎日月 发表于 2019-12-25 10:00
像图片这样直接把插卡取电开关接到回路就可以?如果配电箱总负荷才2KW,这个节电开关也是选40A的吗?有点 ...

这种开关,大一点不要紧

荣知事 发表于 2019-12-25 20:05:21

流碎日月 发表于 2019-12-25 10:00
像图片这样直接把插卡取电开关接到回路就可以?如果配电箱总负荷才2KW,这个节电开关也是选40A的吗?有点 ...

其实就是一个86式盒子。我只是说最大可以做到40A,当然也有小一些的。大可以当小用,小不可以当大用。适当选择大一些容量,节点容量大,对发热,耐用都是有好处的。
建筑电气理念总是将RCD拿来作为间接接触防护的。你那个图中RCD一定不能正常使用,因为中性线共用了。

树欲静而风不止 发表于 2019-12-26 08:34:22

荣知事 发表于 2019-12-25 20:05
其实就是一个86式盒子。我只是说最大可以做到40A,当然也有小一些的。大可以当小用,小不可以当大用。适 ...

嗯,那个图画的有问题

沉默是金哈 发表于 2019-12-27 09:31:07

流碎日月 发表于 2019-12-25 09:56
图集上这个位置的写的是节电无扰开关,这个实际上是接触器?这个选规格怎么选呢?

根本不需要你选型,画上示意图说明厂家配套提供即可

流碎日月 发表于 2019-12-27 11:30:32

荣知事 发表于 2019-12-25 20:05
其实就是一个86式盒子。我只是说最大可以做到40A,当然也有小一些的。大可以当小用,小不可以当大用。适 ...

请问是哪个回路的漏电开关不能起到作用呢?中性线共用什么意思。。我懵了

流碎日月 发表于 2019-12-27 11:33:02

沉默是金哈 发表于 2019-12-27 09:31
根本不需要你选型,画上示意图说明厂家配套提供即可

这个配电箱不是都要给做配电箱的厂家去做,钥匙开关厂家不会管选什么型号的也不管怎么接到配电箱吧。

沉默是金哈 发表于 2019-12-30 09:36:04

流碎日月 发表于 2019-12-27 11:33
这个配电箱不是都要给做配电箱的厂家去做,钥匙开关厂家不会管选什么型号的也不管怎么接到配电箱吧。

客控厂家配套即可
页: 1 [2]
查看完整版本: 旅馆客房配电箱可以放在进门吊顶内吗?