干变和低压配电柜分房间布置的意义?

本帖最后由 自由的零线 于 2019-12-15 21:29 编辑

某广州项目,供电局要求变压器和低压柜分房间布置,求解其中的意义。

x01oct 发表于 2019-12-15 20:23:30

问供电局

从规范上没有意义

hblfst 发表于 2019-12-16 08:16:12

变压器多大的?

树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 08:35:05

依然延续着使用油变的思维

ethan_fan 发表于 2019-12-16 10:28:33

住宅吧。重庆曾经有一段也这么要求,无非就是为了把投资转嫁到开发商身上

自由的零线 发表于 2019-12-16 16:42:01

hblfst 发表于 2019-12-16 08:16
变压器多大的?

2000kva scb13

自由的零线 发表于 2019-12-16 16:43:02

树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 08:35
依然延续着使用油变的思维

不知道怎么想的 现在就是单独一个小房间放变压器。。

自由的零线 发表于 2019-12-16 16:44:48

ethan_fan 发表于 2019-12-16 10:28
住宅吧。重庆曾经有一段也这么要求,无非就是为了把投资转嫁到开发商身上

不是住宅工业厂房   

hblfst 发表于 2019-12-16 16:50:32

自由的零线 发表于 2019-12-16 16:42
2000kva scb13

这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载才300~400,外面温度-20度,屋内温度已经20多度了,整个一个热源。

x01oct 发表于 2019-12-17 08:02:26

hblfst 发表于 2019-12-16 16:50
这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载 ...

确实是热源,变压器空载损耗比1%略大,负载损耗比5%略大,这比1台电暖气功率大多了

自由的零线 发表于 2019-12-17 09:37:56

hblfst 发表于 2019-12-16 16:50
这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载 ...

当然考虑了,房间内设置风冷空调了,但这不是变压器和低压柜分开的理由啊

hblfst 发表于 2019-12-17 10:10:00

自由的零线 发表于 2019-12-17 09:37
当然考虑了,房间内设置风冷空调了,但这不是变压器和低压柜分开的理由啊

你太富有了{:1_437:}

齐格斐 发表于 2019-12-17 10:37:07

发热量比较大,用电成本不低。

azbe 发表于 2019-12-17 17:42:13

是不是变压器没有外壳(非封闭式)?

tala 发表于 2019-12-18 14:57:36

接触的工业设计,采用2000kva箱变,高压不进低压配电室。