[问题探讨] 干变和低压配电柜分房间布置的意义?

[复制链接]
     
发表于 2019-12-14 20:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 自由的零线 于 2019-12-15 21:29 编辑

某广州项目,供电局要求变压器和低压柜分房间布置,求解其中的意义。
     
发表于 2019-12-15 20:23:30 | 显示全部楼层
问供电局

从规范上没有意义
     
发表于 2019-12-16 08:16:12 | 显示全部楼层
变压器多大的?
发表于 2019-12-16 08:35:05 | 显示全部楼层
依然延续着使用油变的思维
     
发表于 2019-12-16 10:28:33 | 显示全部楼层
住宅吧。重庆曾经有一段也这么要求,无非就是为了把投资转嫁到开发商身上
     
 楼主| 发表于 2019-12-16 16:42:01 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2019-12-16 08:16
变压器多大的?

2000kva scb13
     
 楼主| 发表于 2019-12-16 16:43:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-16 08:35
依然延续着使用油变的思维

不知道怎么想的 现在就是单独一个小房间放变压器。。
     
 楼主| 发表于 2019-12-16 16:44:48 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-12-16 10:28
住宅吧。重庆曾经有一段也这么要求,无非就是为了把投资转嫁到开发商身上

不是住宅  工业厂房   
     
发表于 2019-12-16 16:50:32 | 显示全部楼层

这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载才300~400,外面温度-20度,屋内温度已经20多度了,整个一个热源。
     
发表于 2019-12-17 08:02:26 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2019-12-16 16:50
这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载 ...

确实是热源,变压器空载损耗比1%略大,负载损耗比5%略大,这比1台电暖气功率大多了
     
 楼主| 发表于 2019-12-17 09:37:56 | 显示全部楼层
hblfst 发表于 2019-12-16 16:50
这么大变压器,不知道你核算过散热量吗?将来屋内散热量有多大? 东北地区用,这么大的变压器,实际负载 ...

当然考虑了,房间内设置风冷空调了,但这不是变压器和低压柜分开的理由啊
     
发表于 2019-12-17 10:10:00 | 显示全部楼层
自由的零线 发表于 2019-12-17 09:37
当然考虑了,房间内设置风冷空调了,但这不是变压器和低压柜分开的理由啊

你太富有了
     
发表于 2019-12-17 10:37:07 | 显示全部楼层
发热量比较大,用电成本不低。
     
发表于 2019-12-17 17:42:13 | 显示全部楼层
是不是变压器没有外壳(非封闭式)?
     
发表于 2019-12-18 14:57:36 | 显示全部楼层
接触的工业设计,采用2000kva箱变,高压不进低压配电室。