关于柴油机容量的确定
现有一住宅小区,地上10栋小高层,均为非消防电梯,小区内无任何消防动力设施(和一期合用的),甲方想做一台柴油机供电梯停电时候用,条件:电梯总容量208kW,系数按0.5取,计算容量为104kW,根据JGJ16-2008条文说明里面计算柴油机容量的公式,其中公式三:按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量:S=104*5.5*1*0.25*4=572。疑问:一共才104KW的电梯,我选个600KW的柴油机感觉不合适呢,是我计算错误么?5.5取大了,电梯的启动电流,没有那么大 现在电梯,几乎都是变频启动的 树欲静而风不止 发表于 2019-12-13 14:11
5.5取大了,电梯的启动电流,没有那么大
那我应该考虑多少呢,找不到依据 hehe99 发表于 2019-12-13 14:15
那我应该考虑多少呢,找不到依据
启动电流1-3倍 而且吧,我觉得这些电梯都不是同时启动的,需要总容量来算么?...虽然公式上是写的用总容量