账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4708|回复: 5

[求助] 关于柴油机容量的确定

[复制链接]
     
发表于 2019-12-13 13:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现有一住宅小区,地上10栋小高层,均为非消防电梯,小区内无任何消防动力设施(和一期合用的),甲方想做一台柴油机供电梯停电时候用,条件:电梯总容量208kW,系数按0.5取,计算容量为104kW,根据JGJ16-2008条文说明里面计算柴油机容量的公式,其中公式三:按启动电动机时母线容许电压降计算发电机容量:S=104*5.5*1*0.25*4=572。疑问:一共才104KW的电梯,我选个600KW的柴油机感觉不合适呢,是我计算错误么?
发表于 2019-12-13 14:11:37 | 显示全部楼层
5.5取大了,电梯的启动电流,没有那么大
发表于 2019-12-13 14:14:29 | 显示全部楼层
现在电梯,几乎都是变频启动的
     
 楼主| 发表于 2019-12-13 14:15:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-13 14:11
5.5取大了,电梯的启动电流,没有那么大

那我应该考虑多少呢,找不到依据
发表于 2019-12-13 14:24:25 | 显示全部楼层
hehe99 发表于 2019-12-13 14:15
那我应该考虑多少呢,找不到依据

启动电流1-3倍
     
发表于 2019-12-13 17:01:42 | 显示全部楼层
而且吧,我觉得这些电梯都不是同时启动的,需要总容量来算么?...虽然公式上是写的用总容量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则