Matchstick 发表于 2019-12-10 18:22:02

应急照明

请教一下各位大佬,单独设置的室外消防水泵房,消控室,是否需要A型应急照明灯?

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 08:45:39

按照规范,是需要的。。。。。

qpf 发表于 2019-12-11 09:46:58

肯定需要啊,为什么不装。

nicebin 发表于 2019-12-11 10:01:20

单独找36V,麻烦。

Matchstick 发表于 2019-12-11 14:33:18

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 08:45
按照规范,是需要的。。。。。

太扯淡了,那我水泵房还得叫建筑给我围一个配电间么{:1_421:}

Matchstick 发表于 2019-12-11 14:36:12

qpf 发表于 2019-12-11 09:46
肯定需要啊,为什么不装。

主要是这个水泵房是室外的,如果要装还得加配电间然后为了一个灯加一整个集中电源

qpf 发表于 2019-12-11 14:43:43

Matchstick 发表于 2019-12-11 14:36
主要是这个水泵房是室外的,如果要装还得加配电间然后为了一个灯加一整个集中电源

如果当地没有要求可以考虑箱变。

Matchstick 发表于 2019-12-11 15:02:09

qpf 发表于 2019-12-11 14:43
如果当地没有要求可以考虑箱变。

箱变是啥意思

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 15:03:09

Matchstick 发表于 2019-12-11 14:33
太扯淡了,那我水泵房还得叫建筑给我围一个配电间么

为啥要一个配电间?

Matchstick 发表于 2019-12-11 15:33:40

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 15:03
为啥要一个配电间?

A型集中电源不是要放在电井、配电间么

Matchstick 发表于 2019-12-11 15:34:44

nicebin 发表于 2019-12-11 10:01
单独找36V,麻烦。

大哥有何指点{:1_425:}

Matchstick 发表于 2019-12-11 15:41:43

nicebin 发表于 2019-12-11 10:01
单独找36V,麻烦。

大哥有何指点{:1_425:}

panqiyuan35 发表于 2019-12-11 16:16:13

做自带蓄电池的A类灯具比较方便吧

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 16:24:33

Matchstick 发表于 2019-12-11 15:33
A型集中电源不是要放在电井、配电间么

就搞自带电源的,放一个应急配电箱,图审应该没有问题

Matchstick 发表于 2019-12-11 18:21:44

树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 16:24
就搞自带电源的,放一个应急配电箱,图审应该没有问题

不能按照老做法直接从消防泵双电源箱拉一路到带蓄电池的220V型灯吗