账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4689|回复: 15

[求助] 应急照明

[复制链接]
     
发表于 2019-12-10 18:22:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下各位大佬,单独设置的室外消防水泵房,消控室,是否需要A型应急照明灯?
发表于 2019-12-11 08:45:39 | 显示全部楼层
按照规范,是需要的。。。。。
     
发表于 2019-12-11 09:46:58 | 显示全部楼层
肯定需要啊,为什么不装。
     
发表于 2019-12-11 10:01:20 | 显示全部楼层
单独找36V,麻烦。
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:33:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 08:45
按照规范,是需要的。。。。。

太扯淡了,那我水泵房还得叫建筑给我围一个配电间么
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 14:36:12 | 显示全部楼层
qpf 发表于 2019-12-11 09:46
肯定需要啊,为什么不装。

主要是这个水泵房是室外的,如果要装还得加配电间然后为了一个灯加一整个集中电源
     
发表于 2019-12-11 14:43:43 | 显示全部楼层
Matchstick 发表于 2019-12-11 14:36
主要是这个水泵房是室外的,如果要装还得加配电间然后为了一个灯加一整个集中电源

如果当地没有要求可以考虑箱变。
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:02:09 | 显示全部楼层
qpf 发表于 2019-12-11 14:43
如果当地没有要求可以考虑箱变。

箱变是啥意思
发表于 2019-12-11 15:03:09 | 显示全部楼层
Matchstick 发表于 2019-12-11 14:33
太扯淡了,那我水泵房还得叫建筑给我围一个配电间么

为啥要一个配电间?
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:33:40 | 显示全部楼层

A型集中电源不是要放在电井、配电间么
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:34:44 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-12-11 10:01
单独找36V,麻烦。

大哥有何指点{:1_425:}
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:41:43 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2019-12-11 10:01
单独找36V,麻烦。

大哥有何指点{:1_425:}
     
发表于 2019-12-11 16:16:13 | 显示全部楼层
做自带蓄电池的A类灯具比较方便吧
发表于 2019-12-11 16:24:33 | 显示全部楼层
Matchstick 发表于 2019-12-11 15:33
A型集中电源不是要放在电井、配电间么

就搞自带电源的,放一个应急配电箱,图审应该没有问题
     
 楼主| 发表于 2019-12-11 18:21:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-12-11 16:24
就搞自带电源的,放一个应急配电箱,图审应该没有问题

不能按照老做法直接从消防泵双电源箱拉一路到带蓄电池的220V型灯吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则