hlovesc
发表于 2019-12-4 10:29:12
本帖最后由 hlovesc 于 2019-12-4 10:46 编辑
荣知事 发表于 2019-12-3 12:12
以前明确规定;变压器中性点直接就近接地。把直接接地理解为不经阻抗接地是不够的。直接接地就是不能利用 ...
回归到主题,为什么说原图集不科学,上面写的“中性点接地线”的规格,实际上想说的是中性点连接到PE这一小段铜排的规格,因为它是按低压侧单相接地故障热稳定计算出来的,计算的假设条件是D,yn11变压器、出线长5m、短路切除时间0.6s,很多人误解为中性点到地的连接导体,且不管什么情形都套用,根本不对。
建议您看一下图集14D504第64页和第67页的区别,另外您再考虑一下多电源系统的中性点怎么就近直接接地
353388484
发表于 2019-12-4 11:40:16
这个帖子我看了2遍值得好好学习啊
hlovesc
发表于 2019-12-4 11:54:50
353388484 发表于 2019-12-4 11:40
这个帖子我看了2遍值得好好学习啊
推荐一篇文章:变压器低压侧中性点接地导体截面的选择
发不了链接,可以搜索一下,钱中阳等写的
荣知事
发表于 2019-12-4 17:17:51
hlovesc 发表于 2019-12-4 10:29
回归到主题,为什么说原图集不科学,上面写的“中性点接地线”的规格,实际上想说的是中性点连接到PE这一 ...
为什么建筑电气业内强调“系统接地”需要在配电柜下一点接地呢?究其原因,建筑电气业内提倡变压器总出线开关处安装RCD就是所谓的火灾报警,或者火灾保护。
那么两台以上配电变压出线回路接地是共用的,相当于RCD以后又有接地。也就是中性线电流被分流,势必造成RCD的动作。这个只是RCD安装位置不当,并非是杂散电流,环流的干扰。因此而产生出来的,什么拉开开关,线路还有电压,是环流干扰,杂散电流干扰。搞得干扰无处不在,草木皆兵。这个很正常,人家也已经研究透了。开关断口有分布电容,线路上有分布电容。现在使用数字式电压表多了,输入阻抗很大,微小电压信号就可以被放大。但是,这个电源内阻抗很大,电流稍大一些,电压就消失。谈不上干扰。
电火花可以发射电磁波,因为频率较高可以干扰通讯信号。一般工频电流产生的电磁波,是不能够在空气中传播的,只能在导体中传播。所以,一般特高压变电所想想电磁辐射会很大,实际测量却远远小于想象值。因此根本不存在环流干扰,电火花发射的电磁波也不可能影响RCD动作的,因为RCD只是一个可控硅触发电路,并不具有真正意义上的放大。
那么在配电柜下一点接地有什么问题呢?第一,还是不能在变压器总开关出口处安装RCD。第二,如果在这个小连结母排上安装RCD,一点漏电,所有电源都分闸。哪还不如在分路出线处安装,影响会小一点。说老实话,这个RCD是不是合适还值得商榷。
只要不在变压器出口处安装RCD,多台变压器不在配电柜下一点接地又如何。一个配电装置,多台变压器也不可能各自搞独立接地的,应该把多台变压器围起来,打竖直钢桩,再把钢桩用水平扁钢连起来,也不存在多点接地。
变压器并联运行,由于变压器的参数稍有差别,输出电流,输出功率稍有不同是正常的。产生不了什么干扰因素的。人家智能化变电所,无人值守变电所,都这么搞,经过大地的故障电流要比低压配电系统大得多,也不曾有一点接地之说,只是各系统接地需要分开。
x01oct
发表于 2019-12-4 19:14:47
hlovesc 发表于 2019-12-4 11:54
推荐一篇文章:变压器低压侧中性点接地导体截面的选择
发不了链接,可以搜索一下,钱中阳等写的
x01oct
发表于 2019-12-4 19:16:06
本帖最后由 x01oct 于 2019-12-4 19:17 编辑
荣知事 发表于 2019-12-4 17:17
为什么建筑电气业内强调“系统接地”需要在配电柜下一点接地呢?究其原因,建筑电气业内提倡变压器总出线 ...
总出线开关加RCD?这个真没见过
按照任总的说法,变压器后面,可以出TNC、TNS、TT,是不能加RCD的
荣知事
发表于 2019-12-5 09:20:13
x01oct 发表于 2019-12-4 19:16
总出线开关加RCD?这个真没见过
按照任总的说法,变压器后面,可以出TNC、TNS、TT,是不能加RCD的
说没见过,到也不尽然。在广大农村,变压器出线总开关加RCD是很正常的事情,是相关用电安全强制要求的。但是,哪是防止直接接触,非防间接接触。
第一,他们需要对固定的泄漏电流作检测,在这个基础上根据实际情况增大RCD动作电流,以确保人员相-地电击RCD动作。
第二,采用 “ 鉴相鉴幅 ” 漏电保护,有自动重合闸设置。对固有泄漏电流有记忆而不会动作,如果泄漏电流发生变化,漏电保护动作,延时重合闸,确保人员及时脱离电源。
推荐的文章,有几处概念是混淆的。
第一,接地故障,非单相短路故障。在低压配电系统,由于电压较低,接地电阻相对于电源本身的内阻抗影响要大得多。一般来说可以认为是一个定值。
第二,接地导线,应该是指接地体与需要接地的设备连接的导线,非电气设备内部的导体。需要作稳定性校验的是电气设备内部导体,非接地线也。
所以,只要是在变压器处就近直接接地。正如文章最后所说,只要保证机械强度,是用不着校验稳定性的。而且,保证这个接地不缺失,比任何杂散电流干扰,环流干扰都重要。几十年来,电力企业都这么干。
liu1987823
发表于 2019-12-6 10:43:46
接地系统的评判标准:1.正常工作情况下没有从中性线分流的杂散电流 2.接地故障情况下,短路电流流过的所有保护接地体都要满足热稳定性要求。大家可以看看这篇论文,对民用建筑变配电室接地设计的若干思考,欢迎讨论
nicebin
发表于 2019-12-6 11:10:06
liu1987823 发表于 2019-12-6 10:43
接地系统的评判标准:1.正常工作情况下没有从中性线分流的杂散电流 2.接地故障情况下,短路电流流过的所有 ...
韩占强这篇拜读过,写的非常好。
荣知事
发表于 2019-12-6 12:36:00
liu1987823 发表于 2019-12-6 10:43
接地系统的评判标准:1.正常工作情况下没有从中性线分流的杂散电流 2.接地故障情况下,短路电流流过的所有 ...
象这样的文章,在建筑电气业内太多了,炒来炒去就是这些缺乏基础理论的分析。
1、三相短路,我们称之为对称性故障,是不会产生零序电流的。(主要它在整个故障过程中,没有中性线参与。除非三相短路并接地)。二相短路更不可能产生零序电流,因为两相电流之和始终等于零。建议参考电力系统继电保护基础知识。
2、坚持杂散电流影响的基础理论。杂散电流影响基础是微小电火花,导致种种腐蚀地下金属构件,引爆地底下易燃易爆气体,电火花发射电磁波干扰无线电通讯。一条导线电流是在表皮流,还是在导线中心流,这与电火花有什么关系呢?配电室绕室扁钢电流是左边流,还是右变流,跟电火花有什么关系呢。这些都是良导体电流不会在其中产生火花。
3、中性线电流从 N→P1→MEB→P2→PE→PEN→N,这样的环流存在吗?因为其内部不存在产生环流的动力,所以环流是不存在的,就是这个环始终是不能闭合的,只是并联分流的一种方式。在其他论坛上,有人提出同样问题。我说,楼上住户只用3W,LED灯,楼下用了5kW的热水器,它们会不会产生环流。有人回答说会!哪岂不是楼上用户要为楼下用户承担电费?或者电力企业可以双重计费。许多铜端头前面是不是也会产生环流呢?我们认为中性线二次接地,中性线电流和大地分流情况是存在的,但很小,稍加注意尽可能避免此类情况产生,是可以接受的。
4、多台变压器中性线母排是连在一起的,接地也接在同一个接地体上,相当于两条导线并联。哪有什么问题呢,环流不存在,杂散电流不存在,有什么关系呢?
5、再说一次,电力系统运行不需要以大地为参考电位,可以明确地说,高压发电机中性点是不接地的,哪还有什么理由需要大地参考电位呢?电力系统接地只是为了消除因为系统接地产生的故障。我们要充分了解,变压器中性的直接接地的重要性,随意改变其接地位置是很危险的。
荣知事
发表于 2019-12-6 15:55:39
本帖最后由 荣知事 于 2019-12-6 15:57 编辑
有了红色线接地,为什么还要篮圈中的连接呢?好像也没有规定绕配电室的扁钢可以作为PE干线。如果对变压器外壳短接的,不是低压绕组,是高压绕组,会不会高压电流绕配电室一周呢? 不过高压系统是中性点不接地系统,对地故障电流大约在10A左右,用不着去做稳定性校验的。
不知道PE排与PEN排,左边有了连接,为什么右边还要连接呢?即使有这样的电流存在,它始终没有闭合成环啊,哪它又如何对外界产生影响呢?如果这样都会有影响,那么配电柜里面母排翻上翻下,绕越横竖母排,又怎么理解呢?那么线路还能不能放呢?盘线还能不能盘呢?
即使有这样的电流存在,它又是怎么对外界产生影响的呢?它能发射电磁波吗?它能腐蚀金属构件吗?它能引燃易燃易爆气体吗?不要说其中间的电磁是相互抵消的,就是不抵消,也不能在空气中传输,怎么对外界产生影响呢?
x01oct
发表于 2019-12-6 20:30:51
荣知事 发表于 2019-12-5 09:20
说没见过,到也不尽然。在广大农村,变压器出线总开关加RCD是很正常的事情,是相关用电安全强制要求的。 ...
您说的这个农村变压器加RCD,是不是用TT系统啊?
如果用TN,真的很少见啊~~
荣知事
发表于 2019-12-8 13:21:26
x01oct 发表于 2019-12-6 20:30
您说的这个农村变压器加RCD,是不是用TT系统啊?
如果用TN,真的很少见啊~~
应该说,农村电网普遍使用的RCD与什么样的接地系统关系不是很大,因为只要把握RCD以后中性线不再接地就可以了。这样采用TN-S,采用TT,都是没有问题的。说没有见过,在配电柜下一点接地,就从RCD误动作开始。
RCD并不适合间接接触防护。比如TN系统主要靠过流保护切断电源。TT系统主要造成电气设备一定范围的局部等电位状态。这是系统接地的基本概念。如果TN系统一定要保证等电位状态,是很为难实现的。如果TT系统也要靠切断电源,哪就不是TT系统了。TT系统靠RCD,那么还要接地干什么呢,特别是接地电阻500欧那种。有电流通过人体就动作,没有就不要动作,不就可以了吗?
火灾保护,RCD动作电流是几十个毫安,它二次绕组导线很细,如果几十安(相差千倍以上)电流一定不能承受。可控硅导通电流,触发电压都很小,十几,上百电流RCD一定损坏了。所以,RCD有一个自我保护措施。有些人认为磁饱和只是二次电流平顶波,这种认识是错误的。理论上分析,实际测试,磁饱和状态二次电流是零。几十个电流都不能使RCD动作,防几十毫安的火灾电流,这种意义是不是科学真值得商榷。
x01oct
发表于 2019-12-9 08:34:37
荣知事 发表于 2019-12-8 13:21
应该说,农村电网普遍使用的RCD与什么样的接地系统关系不是很大,因为只要把握RCD以后中性线不再接地就可 ...
电气火灾这个系统本来设置的就是莫名其妙的~~
荣知事
发表于 2019-12-9 10:58:23
x01oct 发表于 2019-12-9 08:34
电气火灾这个系统本来设置的就是莫名其妙的~~
建筑电气业内莫名其妙的事情确实不少。比如,一个人说有环流干扰,就有一批找环流的文章,象上述文章我已经拜读许多了。现在主网环形结构有很多,那么这个环形主网中会不会有环流呢?会不会有环流干扰呢?电学原理告诉我们,绝对不会有的。电流不可能从A点出发又回到A点的。
还有,当低压单相短路保护灵敏度不够时,可以采用高压侧过流保护。这个真的很莫名其妙,不符合逻辑。在电力企业10kV出线故障,出线保护不动作,主变过流动作,这已经是事故了,影响考核的。如果再有变压器高压侧动作,哪挨批的程度,季度奖金全完蛋了。
如果不考虑变压器的损耗,变比简化为1:1。则,变压器高压侧电流总是小于等于低压侧电流。变压器高压侧过流保护,主要是负责变压器本身故障,兼低压母线后备保护。为保证一定的选择性和加损耗,其动作电流要比低压侧大一些。怎么可能提供低压侧线路单相短路保护呢?没有低压侧电流,何来高压侧电流啊。主要是三角绕组把他们搞糊涂了,认为高压侧电流是√3倍低压侧电流。他们没有想到,因为高压绕组两端电压高(线电压)则绕组中电流小√3倍,两个绕组电流相减(输入电流),还是回到低压侧电流数量级。而且,低压是单相短路,低压侧单相电流会相应地分配到高压侧三相中,电流肯定小于低压单相电流。这是三芯柱变压器的特点,能量守衡。
象这样的理论,堂而皇之写在规范、手册中,真的很莫名其妙。