非人员密集厂房内大空间应急照明布置
最近画了一个空壳厂房,非人员密集场所,按照防火规范楼梯间和疏散走道需要做应急照明,问建筑说厂房内大空间没有疏散走道,所以我只在楼梯间做了应急照明。请问这种车间的大空间内是否还需要布置应急照明。 按照规范,确实可以只在楼梯间设置 我们大部分情况,是在四周也设置(好多情况也不知是不是人员密集) 一般我会要求建筑画一个既定疏散路径,并注明需根据后期工艺布置,进行路径调整ethan_fan 发表于 2019-11-21 16:53
一般我会要求建筑画一个既定疏散路径,并注明需根据后期工艺布置,进行路径调整
现在就是厂房内无法确定疏散路径,建筑说后面布置无法确定,还有可能当办公楼用 老实人在珠海 发表于 2019-11-21 17:21
现在就是厂房内无法确定疏散路径,建筑说后面布置无法确定,还有可能当办公楼用
拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求 ethan_fan 发表于 2019-11-22 09:49
拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求
今天去找建筑要疏散路径,建筑就在厂房中间大致标了一个通道,就按这个来设置应急照明了,谢谢指导 ethan_fan 发表于 2019-11-22 09:49
拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求
请问51309哪个地方要求的要有疏散路径,谢谢! 小白梁学设计 发表于 2019-11-25 09:32
请问51309哪个地方要求的要有疏散路径,谢谢!
3.1.4,明确要求,难不成你认为电气可以定疏散路径? 四周布置,中间注明由工艺确定后深化