账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7935|回复: 9

[求助] 非人员密集厂房内大空间应急照明布置

[复制链接]
发表于 2019-11-21 14:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近画了一个空壳厂房,非人员密集场所,按照防火规范楼梯间和疏散走道需要做应急照明,问建筑说厂房内大空间没有疏散走道,所以我只在楼梯间做了应急照明。请问这种车间的大空间内是否还需要布置应急照明。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-21 14:55:13 | 显示全部楼层
按照规范,确实可以只在楼梯间设置
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2019-11-21 16:25:27 | 显示全部楼层
我们大部分情况,是在四周也设置(好多情况也不知是不是人员密集)
     
发表于 2019-11-21 16:53:19 | 显示全部楼层
一般我会要求建筑画一个既定疏散路径,并注明需根据后期工艺布置,进行路径调整
 楼主| 发表于 2019-11-21 17:21:27 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-11-21 16:53
一般我会要求建筑画一个既定疏散路径,并注明需根据后期工艺布置,进行路径调整

现在就是厂房内无法确定疏散路径,建筑说后面布置无法确定,还有可能当办公楼用
     
发表于 2019-11-22 09:49:56 | 显示全部楼层
老实人在珠海 发表于 2019-11-21 17:21
现在就是厂房内无法确定疏散路径,建筑说后面布置无法确定,还有可能当办公楼用

拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-11-22 14:06:23 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-11-22 09:49
拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求

今天去找建筑要疏散路径,建筑就在厂房中间大致标了一个通道,就按这个来设置应急照明了,谢谢指导
发表于 2019-11-25 09:32:39 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2019-11-22 09:49
拿出GB51309给建筑看,必须要有疏散路径,规范要求

请问51309哪个地方要求的要有疏散路径,谢谢!
     
发表于 2019-11-25 15:04:20 | 显示全部楼层
小白梁学设计 发表于 2019-11-25 09:32
请问51309哪个地方要求的要有疏散路径,谢谢!

3.1.4,明确要求,难不成你认为电气可以定疏散路径?
     
发表于 2019-12-3 16:23:28 | 显示全部楼层
四周布置,中间注明由工艺确定后深化
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则