chen8436 发表于 2019-11-13 17:14:27

排烟风机控制

1.这两天看16D303-2图集,发现排烟风机(包括消防水泵)图集至模块箱的线很多,和平时做的不一样,看了好多别人的图(包括一些自动报警图集的示例,厂家样本),基本上都是方式一,我平时用方式二,按图集应该用方式三。报警规范要求反馈排烟风机启停信号,其他没要求,不知实际到底应该怎么做?
2.16D303-2有第二版,和第一版差别挺大,第一版280度防火阀直接接220V控制回路里了,第二版改正过来了,端子排号也有变化。

x01oct 发表于 2019-11-13 17:23:44

本帖最后由 x01oct 于 2019-11-13 17:27 编辑

第二次印刷修改版?我还没看过...

16D303里面对消防模块要求的数量确实太多了,工程上一般都不会这么做,回传状态用7芯硬拉线完全能解决
我这边也常用09BD9,这里面的回传信号就是用硬拉线完成的

树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:25:09

应该一直都是做法三

.P.atient 发表于 2019-11-13 17:25:18

我是按图集来,我也看过很多其它院图纸都是按方式一或二,严格来讲,图集这些信号是要能监视的,根据消控室通用技术要求。

树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:25:58

做法一、二,我觉得都是没有厂家深化的情况

dfeo38 发表于 2019-11-13 17:32:56

树欲静而风不止 发表于 2019-11-13 17:25
做法一、二,我觉得都是没有厂家深化的情况

厂家深化的结果往往才是做法一……

x01oct 发表于 2019-11-13 17:37:41

dfeo38 发表于 2019-11-13 17:32
厂家深化的结果往往才是做法一……

对,我也是这么认为的~{:1_428:}~
页: [1]
查看完整版本: 排烟风机控制