1.这两天看16D303-2图集,发现排烟风机(包括消防水泵)图集至模块箱的线很多,和平时做的不一样,看了好多别人的图(包括一些自动报警图集的示例,厂家样本),基本上都是方式一,我平时用方式二,按图集应该用方式三。报警规范要求反馈排烟风机启停信号,其他没要求,不知实际到底应该怎么做?
2.16D303-2有第二版,和第一版差别挺大,第一版280度防火阀直接接220V控制回路里了,第二版改正过来了,端子排号也有变化。
|
|