关于景观照明的接地
景观照明的配电箱为二级配电箱,现总进线为四芯电缆,景观照明为TT系统。1.从二级配电箱开始(含二级配电箱)接地线至末端灯具或三级控制箱,灯具的垂直接地极大概多远打一组(不是路灯)。
2.进线开关为200A,计算电流为100A,影响主要哪些方面。 二级配电箱到灯具,你配置了PE线? 2.进线开关为200A,计算电流为100A,影响主要哪些方面。
主要是浪费电缆 1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
一些景观灯,无法每个灯或者两三个灯单独接地,没法做TT系统吧,树总,一般做法是如何的。
2.过负荷脱扣时间应当会长些和浪费电缆。 songxia_123 发表于 2019-11-13 16:58
1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
一些景观灯,无法每个灯 ...
你这还不是TN系统 songxia_123 发表于 2019-11-13 16:58
1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
一些景观灯,无法每个灯 ...
几个灯合在一起,打接地极,也是TT系统(与变压器中性点没有金属连接) 个人推荐TN算了,你这局部外壳连着一起,一灯外壳带电,其余也带电,已经没有TT的优势了 进线已确定四芯线,没法做TN-S了吧。 songxia_123 发表于 2019-11-13 17:33
进线已确定四芯线,没法做TN-S了吧。
其中一根做PEN线 a.进线为四芯,二级配电箱位置做接地,出线PE线与灯具外壳相连,TN-C-S系统。
b.进线为四芯,二级配电箱单独接地,每个漏电保护回路灯具之间接地线联结,间距30米打一组接地极(接地电阻4欧),配电箱为TT系统,后端灯具局部TT系统。均不与系统接地相连。
以为两个接地是否都可以。
景观照明,优先采用TN-S系统或TN-C-S系统(并且配置RCD)。因为景观照明灯具分散少有利用灯具基础做接地的条件,故而如此。但施工经常不规范,电缆容易裸露等,所以建议多个灯具合用一个检查口,并且在此检查口做重复接地,原TN系统的PE线断线情况下能转变为TT系统继续工作。 现景观二级配电箱进线为四芯线,由变电室所在建筑的共用接地体到配电箱采用的接地扁钢(40x4),二级配电箱重复接地,我理解为TN-S系统。
再请教下,如果用接地扁钢代替PE导线,扁钢的规格怎么确定。 songxia_123 发表于 2019-11-18 10:36
现景观二级配电箱进线为四芯线,由变电室所在建筑的共用接地体到配电箱采用的接地扁钢(40x4),二级配电箱 ...
不应该把TT系统的PE和TN系统的PE看作有相同的效果。TN系统PE是作为短路回路,只要短路电流足以是开关动作,都是可以的。TT系统的PE是连接接地体的导线,接地体离电气设备应该很近,太远就达不到保护效果的。
用扁钢联通接地体,用导线联通接地体也没有用。人站的地方离接地体太远,接触电流直接经过人体回到变压器中性点接地,不会经过保护接地再返回变压器中性点接地了。所以,保护接地已经失去作用。
变电所的开关站,地面是经过接地网的,整个开关站就像一个硕大的接地体,向外散发的面积从一开始就很大,因此电气设备外露可导电部分,直接接扁钢就可以了。景观灯区域是不适宜采用硕大的接地体的。
页:
[1]