账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14165|回复: 12

[问题探讨] 关于景观照明的接地

[复制链接]
     
发表于 2019-11-12 16:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
景观照明的配电箱为二级配电箱,现总进线为四芯电缆,景观照明为TT系统。
1.从二级配电箱开始(含二级配电箱)接地线至末端灯具或三级控制箱,灯具的垂直接地极大概多远打一组(不是路灯)。
2.进线开关为200A,计算电流为100A,影响主要哪些方面。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2019-11-13 11:24:54 | 显示全部楼层
二级配电箱到灯具,你配置了PE线?
发表于 2019-11-13 11:25:56 | 显示全部楼层
2.进线开关为200A,计算电流为100A,影响主要哪些方面。
主要是浪费电缆
     
 楼主| 发表于 2019-11-13 16:58:08 | 显示全部楼层
1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
  一些景观灯,无法每个灯或者两三个灯单独接地,没法做TT系统吧,树总,一般做法是如何的。

2.过负荷脱扣时间应当会长些和浪费电缆。
发表于 2019-11-13 17:06:49 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-11-13 16:58
1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
  一些景观灯,无法每个灯 ...

你这还不是TN系统
发表于 2019-11-13 17:08:29 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-11-13 16:58
1.二级箱进线为四芯电缆,配电箱和灯具用PE线连在一起,就成了TN-C-S系统了吧,
  一些景观灯,无法每个灯 ...

几个灯合在一起,打接地极,也是TT系统(与变压器中性点没有金属连接)
发表于 2019-11-13 17:10:34 | 显示全部楼层
个人推荐TN算了,你这局部外壳连着一起,一灯外壳带电,其余也带电,已经没有TT的优势了
     
 楼主| 发表于 2019-11-13 17:33:50 | 显示全部楼层
进线已确定四芯线,没法做TN-S了吧。
发表于 2019-11-14 09:14:21 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-11-13 17:33
进线已确定四芯线,没法做TN-S了吧。

其中一根做PEN线
     
 楼主| 发表于 2019-11-14 11:42:51 | 显示全部楼层
a.进线为四芯,二级配电箱位置做接地,出线PE线与灯具外壳相连,TN-C-S系统。
b.进线为四芯,二级配电箱单独接地,每个漏电保护回路灯具之间接地线联结,间距30米打一组接地极(接地电阻4欧),配电箱为TT系统,后端灯具局部TT系统。均不与系统接地相连。
以为两个接地是否都可以。
     
发表于 2019-11-14 12:40:42 | 显示全部楼层
景观照明,优先采用TN-S系统或TN-C-S系统(并且配置RCD)。因为景观照明灯具分散少有利用灯具基础做接地的条件,故而如此。但施工经常不规范,电缆容易裸露等,所以建议多个灯具合用一个检查口,并且在此检查口做重复接地,原TN系统的PE线断线情况下能转变为TT系统继续工作。
     
 楼主| 发表于 2019-11-18 10:36:27 | 显示全部楼层
现景观二级配电箱进线为四芯线,由变电室所在建筑的共用接地体到配电箱采用的接地扁钢(40x4),二级配电箱重复接地,我理解为TN-S系统。
再请教下,如果用接地扁钢代替PE导线,扁钢的规格怎么确定。
     
发表于 2019-11-18 11:14:52 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2019-11-18 10:36
现景观二级配电箱进线为四芯线,由变电室所在建筑的共用接地体到配电箱采用的接地扁钢(40x4),二级配电箱 ...

不应该把TT系统的PE和TN系统的PE看作有相同的效果。TN系统PE是作为短路回路,只要短路电流足以是开关动作,都是可以的。TT系统的PE是连接接地体的导线,接地体离电气设备应该很近,太远就达不到保护效果的。
用扁钢联通接地体,用导线联通接地体也没有用。人站的地方离接地体太远,接触电流直接经过人体回到变压器中性点接地,不会经过保护接地再返回变压器中性点接地了。所以,保护接地已经失去作用。
变电所的开关站,地面是经过接地网的,整个开关站就像一个硕大的接地体,向外散发的面积从一开始就很大,因此电气设备外露可导电部分,直接接扁钢就可以了。景观灯区域是不适宜采用硕大的接地体的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则