1.集中电源集中控制A型灯具,供电采用的是二总线NH-RVS2.住宅建筑电气设计规范JGJ242-2011 第 6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
这样的情况下,该怎么做。 为啥用NH-RVS? 用WDZN-BYJ不就行了 x01oct 发表于 2019-11-4 11:51
为啥用NH-RVS? 用WDZN-BYJ不就行了
二总线有 WDZN-BYJ这样的吗?
1305850287 发表于 2019-11-4 11:53
二总线有 WDZN-BYJ这样的吗?
为啥没有?多芯线和单芯线区别在哪儿?
非要用多芯线的话,用WDZN-RS WDZN-RYJS :铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线 现在很多厂家用这种线路 树欲静而风不止 发表于 2019-11-4 14:34
现在很多厂家用这种线路
好的谢谢 树欲静而风不止 发表于 2019-11-4 14:33
WDZN-RYJS :铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线
树总,这种二总线,用硬线或者软线有什么显著的区别么? x01oct 发表于 2019-11-4 16:51
树总,这种二总线,用硬线或者软线有什么显著的区别么?
硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线 树欲静而风不止 发表于 2019-11-5 08:34
硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线
收到,谢谢 树欲静而风不止 发表于 2019-11-5 08:34
硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线
这种缆线的额定绝缘电压是多少哈,适用于交直流的额定电压分别是多少哈? 根据厂家的资料,恒生智能应急照明和疏散指示系统二总线用的是 WDZN-BYJ 沉默是金哈 发表于 2019-11-5 09:51
这种缆线的额定绝缘电压是多少哈,适用于交直流的额定电压分别是多少哈?
1KV wangguichao66 发表于 2019-11-5 09:52
根据厂家的资料,恒生智能应急照明和疏散指示系统二总线用的是 WDZN-BYJ
数字信号,影响也不大