[复制链接]
     
发表于 2019-11-4 11:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.集中电源集中控制A型灯具,供电采用的是二总线  NH-RVS
2.住宅建筑电气设计规范  JGJ242-2011 第 6.4.5 19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。

这样的情况下,该怎么做。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2019-11-4 11:51:27 | 显示全部楼层
为啥用NH-RVS? 用WDZN-BYJ不就行了
     
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:53:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-4 11:51
为啥用NH-RVS? 用WDZN-BYJ不就行了

二总线有 WDZN-BYJ这样的吗?
     
发表于 2019-11-4 14:18:21 | 显示全部楼层
1305850287 发表于 2019-11-4 11:53
二总线有 WDZN-BYJ这样的吗?

为啥没有?多芯线和单芯线区别在哪儿?

非要用多芯线的话,用WDZN-RS
发表于 2019-11-4 14:33:45 | 显示全部楼层
WDZN-RYJS :铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线
发表于 2019-11-4 14:34:34 | 显示全部楼层
现在很多厂家用这种线路
     
 楼主| 发表于 2019-11-4 15:45:06 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-4 14:34
现在很多厂家用这种线路

好的  谢谢
     
发表于 2019-11-4 16:51:59 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-4 14:33
WDZN-RYJS :铜芯低烟无卤阻燃耐火交联聚烯烃绝缘绞型连接软线

树总,这种二总线,用硬线或者软线有什么显著的区别么?
发表于 2019-11-5 08:34:56 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-11-4 16:51
树总,这种二总线,用硬线或者软线有什么显著的区别么?

硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线
     
发表于 2019-11-5 08:42:00 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-5 08:34
硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线

收到,谢谢
     
发表于 2019-11-5 09:51:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-11-5 08:34
硬线或者软线没有区别,主要是是不是双绞线

这种缆线的额定绝缘电压是多少哈,适用于交直流的额定电压分别是多少哈?
     
发表于 2019-11-5 09:52:13 | 显示全部楼层
根据厂家的资料,恒生智能应急照明和疏散指示系统二总线用的是 WDZN-BYJ
发表于 2019-11-5 11:31:59 | 显示全部楼层
沉默是金哈 发表于 2019-11-5 09:51
这种缆线的额定绝缘电压是多少哈,适用于交直流的额定电压分别是多少哈?

1KV
发表于 2019-11-5 11:32:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2019-11-5 09:52
根据厂家的资料,恒生智能应急照明和疏散指示系统二总线用的是 WDZN-BYJ

数字信号,影响也不大