等电位联结导体规格确定
根据《低规》3.2.15, 联结导体最大值为25mm2(铜),但根据3.2.16条,辅助等电位联结导体不应小于保护导体截面积的1/2,那么问题来了,对于配电柜的外壳接地,其接地导体规格酒精该如何选呢?比如进线电缆为185,那么PE按95mm2考虑,这个联结导体是25mm2还是50mm2,最关键的是,这个最大25mm2是为什么? 3.2.15写总等电位3.2.16写辅助等电位
3.2.17写局部等电位 那对于配电箱柜的外壳接地是否可参照总等电位执行?然后这个最大值25mm2是什么原因? 不应小于保护导体截面积的1/2,如果计算值大于25,就按25来就行 联结之间又没有多大的电流,要那么大截面干嘛 很好的问题,没什么人回答。考试就喜欢考这些截面的计算