三层幼儿园公共走道照明负荷等级是否需要按教学楼二级负荷
三层幼儿园,建筑高度12.6米,建筑面积2000多平,请问各路大神:公共走道照明是否有必要按JGJ310教学楼公共走道二级负荷考虑? 首先,教育建筑规范里是明确了包括幼儿园的 你这里面,走道照明、厨房重要负荷都属于二级负荷 虽然很不合理,但是规范条文有个表格,明确包含了幼儿园。就我了解到的,大部分项目走道照明、厨房等都按教育建筑的二级负荷考虑,也有按三级负荷的。审图上两种都有通过的。 那定义二级负荷有引双回电源吗 树欲静而风不止 发表于 2019-11-1 08:41
你这里面,走道照明、厨房重要负荷都属于二级负荷
可为什么我看好多图都按三级负荷处理,也能通过图审?