890214 发表于 2019-10-24 08:46:07

燃气锅炉间有门相通的辅机间,算易爆场所吗?

请问:燃气锅炉间有门相通的辅机间,算易爆场所吗?准备将配电箱设于辅机间,配电箱还用防爆型的吗?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56:16

燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

890214 发表于 2019-10-24 08:59:45

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

890214 发表于 2019-10-24 08:59:53

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

890214 发表于 2019-10-24 09:01:37

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 09:23:40

890214 发表于 2019-10-24 09:01
燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

不用,你就问问他们锅炉的配套控制箱,是否是防爆?

zhouke 发表于 2019-10-24 12:17:09

燃气锅炉不是防爆设备,锅炉房不是爆炸危险场所。

swdswd 发表于 2019-10-24 22:39:38

不用,見帖子"锅炉间用设可燃气体报警系统吗?"我的回复

hblfst 发表于 2019-10-25 09:51:41

890214 发表于 2019-10-24 08:59
燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

等到啥时候锅炉主体产品做成防爆的了,那会估计就要求用防爆配电箱了{:1_428:}