[问题探讨] 燃气锅炉间有门相通的辅机间,算易爆场所吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-10-24 08:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:燃气锅炉间有门相通的辅机间,算易爆场所吗?准备将配电箱设于辅机间,配电箱还用防爆型的吗?
发表于 2019-10-24 08:56:16 | 显示全部楼层
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:59:45 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 08:59:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?
     
 楼主| 发表于 2019-10-24 09:01:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-24 08:56
燃气锅炉房的锅炉间应划为非爆炸危险区域;燃气调压间应划为2区。

燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?
发表于 2019-10-24 09:23:40 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-24 09:01
燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

不用,你就问问他们锅炉的配套控制箱,是否是防爆?
     
发表于 2019-10-24 12:17:09 | 显示全部楼层
燃气锅炉不是防爆设备,锅炉房不是爆炸危险场所。
     
发表于 2019-10-24 22:39:38 | 显示全部楼层
不用,見帖子"锅炉间用设可燃气体报警系统吗?"我的回复
     
发表于 2019-10-25 09:51:41 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-10-24 08:59
燃气锅炉房的锅炉间里面的配电箱也不用防爆型的了?

等到啥时候锅炉主体产品做成防爆的了,那会估计就要求用防爆配电箱了