bowland 发表于 2019-10-10 16:59:52

关于人防楼板厚度的最小厚度问题

人防技术措施有这样的要求,在强、弱电布置图中对临空墙、密闭隔墙上暗埋接线盒,战时在接线盒内填密封材料,防护密闭门外的接线盒采用的防护盖板厚度不小于3mm厚的热镀锌钢板,并且必须保证扣除出线盒厚度后实际墙体厚度不小于200mm。人防接线盒厚度120mm加上盒上200mm,人防楼板需要至少320mm的板厚,请问大家是不是这样执行的?还是说因为是技术措施的要求,可以不用执行?

树欲静而风不止 发表于 2019-10-11 08:40:03

本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-10-11 08:53 编辑

好像规范和标准图集里没有看到这样的要求

x01oct 发表于 2019-10-11 09:16:29

接线盒为什么是120mm厚?标准86盒有50/60/70深的,超过100深的没见过

我被审图提过一个类似的,要求在说明中明确明装配电箱不得采用暗底盒的方式,否则安装配电箱部位的人防墙体要加厚。

但是普通接线盒的问题,我没有遇到过
页: [1]
查看完整版本: 关于人防楼板厚度的最小厚度问题