账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7941|回复: 2

[求助] 关于人防楼板厚度的最小厚度问题

[复制链接]
     
发表于 2019-10-10 16:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
人防技术措施有这样的要求,在强、弱电布置图中对临空墙、密闭隔墙上暗埋接线盒,战时在接线盒内填密封材料,防护密闭门外的接线盒采用的防护盖板厚度不小于3mm厚的热镀锌钢板并且必须保证扣除出线盒厚度后实际墙体厚度不小于200mm人防接线盒厚度120mm加上盒上200mm,人防楼板需要至少320mm的板厚,请问大家是不是这样执行的?还是说因为是技术措施的要求,可以不用执行?

发表于 2019-10-11 08:40:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2019-10-11 08:53 编辑

好像规范和标准图集里没有看到这样的要求
     
发表于 2019-10-11 09:16:29 | 显示全部楼层
接线盒为什么是120mm厚?标准86盒有50/60/70深的,超过100深的没见过

我被审图提过一个类似的,要求在说明中明确明装配电箱不得采用暗底盒的方式,否则安装配电箱部位的人防墙体要加厚。

但是普通接线盒的问题,我没有遇到过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则