超高层住宅
目前一线城市,超高层住宅越来越多,我们往往设计是两路市电加上发电机,但目前遇到一些业主,说是有两路独立市电,不想上发电机,说规范也只是“宜”。图审和消防也都不太明确这个问题(业主独大的情况越来越严重)。想了解一下,大家有没有遇到这样情况?如何处理?
我们这没做过超高层,想问下超高层上柴发的目的是什么,上柴发是为了满足那些特别重要负荷吗? 250m以下,如果只是纯住宅的话,确实是“宜”设柴油机。宜对于设计人员来说就是要设,对于甲方来说就是不设{:1_428:}
250m以上,要设柴油机 现在住宅已经不让超过80米了 mofei0312 发表于 2019-10-10 13:56
现在住宅已经不让超过80米了
哪儿的规定? x01oct 发表于 2019-10-10 11:51
250m以下,如果只是纯住宅的话,确实是“宜”设柴油机。宜对于设计人员来说就是要设,对于甲方来说就是不设 ...
强烈要求,今后国家规范,不能再出现“宜”这种字眼 建筑的规定,不是地方规定 请问是哪个建筑规范规定的? 树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 15:00
强烈要求,今后国家规范,不能再出现“宜”这种字眼
有以后连审图都要取消了,这些更没人管了,预计国内的建筑会有一大批的质量下降 是住宅电气规范 3.2.3吗,那没有两路市电的,只能用一路市电+发电机啊 x01oct 发表于 2019-10-10 16:03
有以后连审图都要取消了,这些更没人管了,预计国内的建筑会有一大批的质量下降
我们现在,经常会为一个“宜”字,和业主甲方争论,设计院又是弱势群体,所以。。。。 树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 16:18
我们现在,经常会为一个“宜”字,和业主甲方争论,设计院又是弱势群体,所以。。。。
我们也一样。 我们福建地方标准规定一级负荷都必须配发电机……二级负荷宜配发电机 说个故事
某甲方,前几年有一级负荷的项目基本不设发电机
去年受台风影响,两路市电均停电,损失较惨重
如今,要求新建项目均设发电机,在建项目能补装的补装,不能补装的则预留移动发电机接口
monchichi 发表于 2019-10-12 17:38
说个故事
某甲方,前几年有一级负荷的项目基本不设发电机
去年受台风影响,两路市电均停电,损失较惨重
发电机接口怎么留?在低压柜母线段上加切换开关么?