账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12420|回复: 17

[问题探讨] 超高层住宅

[复制链接]
发表于 2019-10-10 10:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前一线城市,超高层住宅越来越多,我们往往设计是两路市电加上发电机,但目前遇到一些业主,说是有两路独立市电,不想上发电机,说规范也只是“宜”。
图审和消防也都不太明确这个问题(业主独大的情况越来越严重)。想了解一下,大家有没有遇到这样情况?如何处理?
     
发表于 2019-10-10 11:11:37 | 显示全部楼层
我们这没做过超高层,想问下超高层上柴发的目的是什么,上柴发是为了满足那些特别重要负荷吗?
     
发表于 2019-10-10 11:51:13 | 显示全部楼层
250m以下,如果只是纯住宅的话,确实是“宜”设柴油机。宜对于设计人员来说就是要设,对于甲方来说就是不设

250m以上,要设柴油机
     
发表于 2019-10-10 13:56:38 | 显示全部楼层
现在住宅已经不让超过80米了
     
发表于 2019-10-10 14:08:24 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-10-10 13:56
现在住宅已经不让超过80米了

哪儿的规定?
 楼主| 发表于 2019-10-10 15:00:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-10 11:51
250m以下,如果只是纯住宅的话,确实是“宜”设柴油机。宜对于设计人员来说就是要设,对于甲方来说就是不设 ...

强烈要求,今后国家规范,不能再出现“宜”这种字眼
     
发表于 2019-10-10 15:10:34 | 显示全部楼层
建筑的规定,不是地方规定
     
发表于 2019-10-10 15:55:54 | 显示全部楼层
请问是哪个建筑规范规定的?
     
发表于 2019-10-10 16:03:17 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 15:00
强烈要求,今后国家规范,不能再出现“宜”这种字眼

有以后连审图都要取消了,这些更没人管了,预计国内的建筑会有一大批的质量下降
     
发表于 2019-10-10 16:10:43 | 显示全部楼层
是住宅电气规范 3.2.3吗,那没有两路市电的,只能用一路市电+发电机啊
 楼主| 发表于 2019-10-10 16:18:06 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-10-10 16:03
有以后连审图都要取消了,这些更没人管了,预计国内的建筑会有一大批的质量下降

我们现在,经常会为一个“宜”字,和业主甲方争论,设计院又是弱势群体,所以。。。。
     
发表于 2019-10-11 09:05:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-10-10 16:18
我们现在,经常会为一个“宜”字,和业主甲方争论,设计院又是弱势群体,所以。。。。

我们也一样。
     
发表于 2019-10-11 13:26:00 | 显示全部楼层
我们福建地方标准规定一级负荷都必须配发电机……二级负荷宜配发电机
     
发表于 2019-10-12 17:38:53 | 显示全部楼层
说个故事
某甲方,前几年有一级负荷的项目基本不设发电机
去年受台风影响,两路市电均停电,损失较惨重
如今,要求新建项目均设发电机,在建项目能补装的补装,不能补装的则预留移动发电机接口
     
发表于 2019-10-12 17:41:56 | 显示全部楼层
monchichi 发表于 2019-10-12 17:38
说个故事
某甲方,前几年有一级负荷的项目基本不设发电机
去年受台风影响,两路市电均停电,损失较惨重

发电机接口怎么留?在低压柜母线段上加切换开关么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则