keast 发表于 2007-7-12 14:42:52

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 13:37:14</I>)的发言<BR>为什么一些产品,在相同通断电流下隔离开关的价格比断路器要贵?因为它要在短路时也能通过短路电流而不能损坏。</DIV>
<P><BR><BR>这个要求更是站不住脚了,价格的差异并不时功能的区别,价格跟产品的品牌、还有使用的材料、是否是电子式的、分断能力等等有关的,比如同样额定电流16A的的微断,分断能力3kA的与分断能力10kA的差别大得多了!</P>
<P>再举个例子,买中端配置的IBM笔记本与更高端的Acer笔记本,价格上IBM可能还贵些,是不是他的配置就好呢?</P>

冷若冰 发表于 2007-7-12 14:47:24

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-12 13:33:21</I>)的发言<BR>
<P>如果进线处断路器前不加隔离开关,那大家说的带隔离功能的断路器如何检修?</P>
<P>      规范要求设置隔离开关的目的就是检修后面的线路及开关。而断路器是带过载、短路保护的,当通过故障电流时,可能断路器本身也可能产生故障,如果前面没有隔离电器,那它的检修、更换就得在上一级却断,至少是不方便的。如果断路器触头发生粘连,是否是很危险的?</P>
<P>-----------------------------------------</P>
<P>“设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。”---------------------当然,隔离电器要符合相关国家标准的要求。这一段话,只是说明了它应具备它应该有的能力。</P>
<P>   </P></DIV>
<P><BR><BR>1、第二段话不对,要是这么着,隔离电器就装个没完了。</P>
<P>2、没有规定说隔离功能就是明显断点这么要求的。</P>

贾行家 发表于 2007-7-12 15:36:16

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>zzzzzz</b> 在(<i>2007-7-12 13:33:21</i>)的发言<br><br><p>      如果断路器触头发生粘连,是否是很危险的?<br><br></p></div><br>具备隔离功能的断路器,如我在前面说的,当采用手柄位置来判断触头开闭位置时,首要条件就是手柄只能有通/断两个位置,其内部机构必须保证手柄位置与触头位置直接可靠的对应,不会出现触头粘连而手柄却能够扳动的情况。

冷若冰 发表于 2007-7-12 15:40:26

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

楼上的,故障后也不会吗?

zzzzzz 发表于 2007-7-13 09:00:04

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>“假如你说得是正确的,我们在设了带隔离功能的断路器后,还必须设置一隔离功能检修该断路器!那么请问,假如该隔离开关功能发生故障了?我们是不是为了检修该隔离开关而在前面再设置一个隔离开关呢?按此逻辑,是不是整条线路上每隔一段都要设计一个隔离开关呢?”</P>
<P>答:上面说了,因为断路器具有短路、过载保护功能,以及跳闸功能,可能在通过故障电流时,更可能损坏,所以断路器的可靠检修是必要的。</P>
<P>“采用TN-C-S系统,进线入户时PEN线先重复接地,然后分开,再过三极漏电断路器做总开关?”答:用三级漏电断路器是不允许的,至少违反强条。</P>

zzzzzz 发表于 2007-7-13 09:11:35

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>“这个要求更是站不住脚了,价格的差异并不时功能的区别,..............”答:价格的差异不是“要求”,而是反映了要达到相应功能的成本的差异。也就是说要达到隔离开关的技术要求,成本是要提高的。</P>
<P>“第二段话不对,要是这么着,隔离电器就装个没完了。” 答:请按规范来,规范已明确了装设位置。</P>
<P>“没有规定说隔离功能就是明显断点这么要求的。” 答:是明显断开点,也就是上面有同志提到的相关制造标准的要求:如标示,触头间距等。</P>
<P>“楼上的,故障后也不会吗?”---答:其实,隔离开关与断路器最不同的特点就是:没有保护功能,但能通过故障电流;能作为隔离检修作用。</P>

zzzzzz 发表于 2007-7-13 09:24:00

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

在这里又想到了我们以前讨论的断路器额定运行短路分断能力Ics的选择:如果如一些同志选择极限短路分断能力Icu作为Ics的选择标准,那断路器在通过故障电流时更不能保证断路器的完好。

冷若冰 发表于 2007-7-13 09:37:55

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 9:24:00</I>)的发言<BR>在这里又想到了我们以前讨论的断路器额定运行短路分断能力Ics的选择:如果如一些同志选择极限短路分断能力Icu作为Ics的选择标准,那断路器在通过故障电流时更不能保证断路器的完好。</DIV>
<P><BR><BR>按照极限值选择,通过一次短路电流后,就换断路器,保证线路的安全稳定性,这是应该的。</P>
<P>按运行值选择,你能预计什么时候应该换这个断路器吗?这就不好保证线路的安全稳定性了。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 09:40:50

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 9:00:04</I>)的发言<BR>
<P><BR>1、你是不是认为隔离开关在短路后还可以使用?断路器是建议更换的。</P>
<P>2、三极不会违反规范的,重复接地之后就能保证地电位了。<BR></P>

治学以诚 发表于 2007-7-13 12:02:16

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>若冰确实见多识广,此开关三极是一定会跳的。</P>
<P>必用四极</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 13:22:08

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 12:02:16</I>)的发言<BR>
<P>若冰确实见多识广,此开关三极是一定会跳的。</P>
<P>必用四极</P></DIV>
<P><BR><BR>诚斑,我见过跳了,可是我不太明白为什么会跳。</P>
<P>为什么?接错线还是三极的缘故?</P>

治学以诚 发表于 2007-7-13 14:02:46

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<P>知道你不会,会的人也不多,因为设计中想当然的人比较多。</P>
<P>你可能会认为,三极开关,零序中穿四根导线,其实没有这种产品。三极漏电只有三根导线过零序。明白了吧,再不明白也不多说了。</P>

冷若冰 发表于 2007-7-13 17:35:39

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 14:02:46</I>)的发言<BR>
<P>知道你不会,会的人也不多,因为设计中想当然的人比较多。</P>
<P>你可能会认为,三极开关,零序中穿四根导线,其实没有这种产品。三极漏电只有三根导线过零序。明白了吧,再不明白也不多说了。</P></DIV>
<P><BR>这不就是我说的接错线吗?</P>
<P>原来诚斑也不懂,哈哈哈~~要不怎么说话说半截?</P>

流星雨 发表于 2007-7-27 10:46:51

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-13 12:43:25</I>)的发言<BR>CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能。</DIV><BR><BR>但是没有明显断开点呀!我装的HD11F供电局度不同意。必须装HR5

流星雨 发表于 2007-7-27 10:50:44

回复:[原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-4-15 0:32:52</I>)的发言<BR>
<P>设置隔离开关是为了检修其后面的线路及设备。CM1等断路器,都号称自己带有隔离功能,只是说它的灭弧能力,通断短路电流的能力达到了隔离电器的功能。而我们要求的隔离电器还应有明显的断开点。所以在建筑进线处应设置隔离开关。如上面2楼所说,如果断路器能抽出检修,线路上有明显断开点,我们就可以说,此断路器结构符合隔离电器要求。</P></DIV><BR><BR>赞同,学习了!
页: 1 2 [3] 4
查看完整版本: [原创]关于住宅总箱是否需要设置隔离开关?