小型商业消防应急照明的负荷等级
小型商业建筑,室外消防用水量25l/s。依据GB50016第10.1.2和10.1.3条,消防应急照明属于三级负荷;依据JGJ392-2016第3.3.2条,消防应急照明属于二级负荷。那么,到底应该是几级负荷?按二级负荷考虑 有些单项规范,没有说明消防设备的负荷等级,就依据建规 有些单项规范,标明了消防负荷的等级,如商店、体育建筑,就按单项规范来 当然,这个应急照明到底是消防应急,还是非消防应急,就说不清楚了,规范没有明确 消防应急照明,属于二级负荷,其他消防负荷(如果有),属于三级负荷??!!{:1_428:} 二点半太阳 发表于 2019-9-26 17:24
消防应急照明,属于二级负荷,其他消防负荷(如果有),属于三级负荷??!!
关键是JGJ392-2016的第3.3.3条,还特别写了消防用电的负荷等级应符合GB50052/GB50016/JGJ16
真是不严谨! x01oct 发表于 2019-9-27 08:19
关键是JGJ392-2016的第3.3.3条,还特别写了消防用电的负荷等级应符合GB50052/GB50016/JGJ16
真是不严 ...
是的,很多单项规范,都把消防负荷等级撇出去了,很好。有些单项不注意,就容易不对应了 JGJ392-2016的第3.3.2条 中小型商店建筑写的是“应急照明”为二级负荷,并没特别说这个是消防应急照明 当规范依据不同时从严处理 现在应急照明要不灯具自带电池,要不集中电池。单电源接入都算满足二级负荷了吧 libocai 发表于 2020-4-27 16:31
现在应急照明要不灯具自带电池,要不集中电池。单电源接入都算满足二级负荷了吧
终于有人发现这个问题了{:1_428:} 一般情况下消防负荷的等级按建筑设计防火规范确定 我们说明按二级负荷来,把蓄电池作为第二电源,这种做法有问题吗 abu1216 发表于 2020-5-21 11:16
我们说明按二级负荷来,把蓄电池作为第二电源,这种做法有问题吗
无论消防与非消防应急照明均可