按二级负荷考虑
树总,这种小型商业,如果只有应急照明是消防负荷,是否需要单独增加双电源箱,觉得很浪费啊。应急照明本身有集中电源箱。 那年_ilpi2 发表于 2022-8-9 16:15
树总,这种小型商业,如果只有应急照明是消防负荷,是否需要单独增加双电源箱,觉得很浪费啊。应急照明本 ...
按新民规来,集中设置双切箱和PD箱 消防应急照明已经设置蓄电池,满足二级负荷,不必再设双切箱吧 本来可以按三级负荷,然后冒出一个规范,估计没注意要求二级负荷,本身 应急照明单回路加蓄电池也满足二级负荷,又因为民规要求应急照明二级负荷加双切箱。导致简单应急照明本来自带电池就可以。现在搞得这么复杂,尤其是本身只有应急照明是消防负荷。而且为了消防双切箱,还需要单独配电室或者柴油发电机来根独立电源。觉得这样搞真的合适吗? 本帖最后由 wangguichao66 于 2022-8-10 11:50 编辑
先看看应急照明是采用集中控制系统还是非集中控制系统,
非集中控制系统应急照明可以接没普通照明箱(GB51309),
这样够简单了吧? wangguichao66 发表于 2022-8-10 11:45
先看看应急照明是采用集中控制系统还是非集中控制系统,
非集中控制系统应急照明可以接没普通照明箱(GB51 ...
有依据吗?我就在找依据,或者相关的宣贯资料之类的,民规那条规范可以不用管吗?
GB51348有关消防应急照明系统供电的条款是扯谈的。消防应急照明系统的设计,应该执行GB51309,不必管GB51348。规范打架应该由编制组去协调解决。 二点半太阳 发表于 2022-8-11 10:36
GB51348有关消防应急照明系统供电的条款是扯谈的。消防应急照明系统的设计,应该执行GB51309,不必管GB5134 ...
支持楼主的意见,第一、应急照明真的应该按照应急照明自己的规范设计,民规插一脚搞得 人家专用规范都不敢好好用了。 第二这个小型商店带了二级负荷也真的不合适,消防负荷由消防自己定。就算定三级,也会有集中电源或者自带电池的(其实是满足二级负荷要求的) 这种小商业无论是二级三级做法只要是自带蓄电池的灯觉得就ok了
纸面二三级就看审图老师怎么想就行了。
保证使用效果可靠安全即可 碰到这种情况我都是按照建规直接上三级负荷,做非集中控制型应急照明系统,图审验收照样过 {:1_428:}
页:
1
[2]