890214 发表于 2019-9-21 20:15:50

户外明装配箱引入室内配线可否采用塑料管?

有一层宿舍,十几个房间,宿舍内不设分配电箱,采用总表计量。由于没有公共部位,将配电箱设于室外,采用户外型的,明装。请问:从室外配电箱引入室内的各个回路采用塑料可以吗(有一部分露在室外)?还是用镀锌钢管从室外配电箱引入室内做为过渡,室内其它部分依旧采用塑料管?部分钢管加部分塑料管是否可以?(建设方要求采用塑料管)。

890214 发表于 2019-9-22 12:00:55

建设方要求室内部分采用塑料管

canghaicha 发表于 2019-9-22 20:11:19

890214 发表于 2019-9-22 12:00
建设方要求室内部分采用塑料管

可以用塑料管的啊

树欲静而风不止 发表于 2019-9-23 08:34:43

凡入户处,如果要求抗压,就必须采用钢管

荣知事 发表于 2019-9-23 10:30:30

应该没有问题,公用线路都用PVC管材。如果是钢管,还得注意接地,考究一些还不能采用无缝钢管,钢管接缝还要铜焊填缝。先有墙、后有小洞,应该不存在抗压问题。如果碰到地震墙体倒塌,护线也就没有意义,供电反而造成二次伤害。

890214 发表于 2019-9-23 12:01:25

采用户外型的配电箱,防护等级不变,明装改为暗装,怎么样?

591283175 发表于 2019-9-23 13:51:32

镀锌钢管从室外配电箱引入室内做为过渡,室内其它部分依旧采用塑料管?部分钢管加部分塑料管是否可以?

树欲静而风不止 发表于 2019-9-23 14:07:39

890214 发表于 2019-9-23 12:01
采用户外型的配电箱,防护等级不变,明装改为暗装,怎么样?

monchichi 发表于 2019-9-23 16:05:30

1.从保护线缆的角度看,塑料管可行
2.从防雷角度看,室外箱引入室内段应采用钢管,并将钢管两端接地
页: [1]
查看完整版本: 户外明装配箱引入室内配线可否采用塑料管?