[施工探讨] 户外明装配箱引入室内配线可否采用塑料管?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-21 20:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一层宿舍,十几个房间,宿舍内不设分配电箱,采用总表计量。由于没有公共部位,将配电箱设于室外,采用户外型的,明装。请问:从室外配电箱引入室内的各个回路采用塑料可以吗(有一部分露在室外)?还是用镀锌钢管从室外配电箱引入室内做为过渡,室内其它部分依旧采用塑料管?部分钢管加部分塑料管是否可以?(建设方要求采用塑料管)。
     
 楼主| 发表于 2019-9-22 12:00:55 | 显示全部楼层
建设方要求室内部分采用塑料管
     
发表于 2019-9-22 20:11:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-22 12:00
建设方要求室内部分采用塑料管

可以用塑料管的啊
发表于 2019-9-23 08:34:43 | 显示全部楼层
凡入户处,如果要求抗压,就必须采用钢管
     
发表于 2019-9-23 10:30:30 | 显示全部楼层
应该没有问题,公用线路都用PVC管材。如果是钢管,还得注意接地,考究一些还不能采用无缝钢管,钢管接缝还要铜焊填缝。先有墙、后有小洞,应该不存在抗压问题。如果碰到地震墙体倒塌,护线也就没有意义,供电反而造成二次伤害。
     
 楼主| 发表于 2019-9-23 12:01:25 | 显示全部楼层
采用户外型的配电箱,防护等级不变,明装改为暗装,怎么样?
发表于 2019-9-23 13:51:32 | 显示全部楼层
镀锌钢管从室外配电箱引入室内做为过渡,室内其它部分依旧采用塑料管?部分钢管加部分塑料管是否可以?
发表于 2019-9-23 14:07:39 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-23 12:01
采用户外型的配电箱,防护等级不变,明装改为暗装,怎么样?

     
发表于 2019-9-23 16:05:30 | 显示全部楼层
1.从保护线缆的角度看,塑料管可行
2.从防雷角度看,室外箱引入室内段应采用钢管,并将钢管两端接地