树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 14:14:32

空调配电

一栋大楼的空调室外机,暖通专业按额定功率提的资料,大概200KW左右,现在实际现场到货后,空调铭牌标记最大功率300KW,厂家要求我们按最大功率选择开关电缆,关键是电气专业均已经按200KW施工完了,这就差别巨大。大家遇到这种情况没有?

swdswd 发表于 2019-9-19 14:55:20

返回厂家按设要求供货

树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 15:00:37

swdswd 发表于 2019-9-19 14:55
返回厂家按设要求供货

厂家的额定功率和设计是一样的

swdswd 发表于 2019-9-19 15:16:45

树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 15:00
厂家的额定功率和设计是一样的

那只好換开关与电缆了

lzswithdt 发表于 2019-9-19 16:02:36

看了一下水暖专业的样本 按额定功率做确实小了

树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 16:21:26

lzswithdt 发表于 2019-9-19 16:02
看了一下水暖专业的样本 按额定功率做确实小了

嗯,看来以后要放20%的余量了

chipy 发表于 2019-9-19 17:28:09

VRF空调有个极端工况,配电开关电缆都要大一级设置。

lightfish 发表于 2019-9-20 09:12:26

我现在做VRF配电都是看暖通的样本,大厂的样本上电流、线缆都写的挺详细的,就按那个来选开关

树欲静而风不止 发表于 2019-9-20 09:18:26

lightfish 发表于 2019-9-20 09:12
我现在做VRF配电都是看暖通的样本,大厂的样本上电流、线缆都写的挺详细的,就按那个来选开关

我们就是按样本上的额定功率来选的

chen8436 发表于 2019-9-20 10:22:59

9、外机配电:
(1)全楼空调用电总负荷=设备额定制冷功率总和*1.25(富裕系数)。
(2)每组室外机的单台模块单独供电,使用单独的断路开关和漏电保护器。单模块配电根据最大熔丝电流选择
选择断路开关,根据最小线路电流选择电气配线规格。
(3)每个系统室外机和室内机要单独供电,不允许室内机的电源从室外机引出。室内机电源为220V~50HZ,
室外机电源为380V 3N~50HZ。
-----------
以上是空调厂家给暖通专业做的图纸里的说明,暖通专业可以找厂家作图,电气苦啊

树欲静而风不止 发表于 2019-9-20 10:29:55

chen8436 发表于 2019-9-20 10:22
9、外机配电:
(1)全楼空调用电总负荷=设备额定制冷功率总和*1.25(富裕系数)。
(2)每组室外机的单 ...

这个可以有

chen8436 发表于 2019-9-20 10:31:25

厂家配的图

huo 发表于 2019-9-20 13:52:30

不考虑同时系数了吗

zhuyuanhui 发表于 2019-9-20 14:26:10

配电的话,我们一般是暖通提资的1.2倍,讲真,有些暖通的不懂电

tangz0 发表于 2019-9-20 15:08:03


9、外机配电:
(1)全楼空调用电总负荷=设备额定制冷功率总和*1.25(富裕系数)。-----------------啥能效比?
空调节能等级又称能耗比,能效比是指空调器的制冷量与空调器输入功率的比值,反映空调器的节能水平。是根据制冷(制热)功率与输入功率的比值,即能效比的大小,以每增加0.2为鉴定标准,来划定的等级差,定速空调共分为5个等级。3.6为1级、3.4为2级、3.2为3级、3.0为4级、2.8为5级。一般低于能效比为2.8的空调,就不得获取入市资格了。能效比值越高,就说明其越节能。换句话说:1级能效比是最省电的。