x01oct 发表于 2019-9-21 19:02:53

树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 16:21
嗯,看来以后要放20%的余量了

我这边所有都按20~25%来放余量(因为cop检查的原因,所以暖通样本都标输入功率,而不是配电功率,然后在表下面用特小的字写增加20~25%)

但是您按个200变300也太大了,这都50%了,我设计不会有这么大余量的

canghaicha 发表于 2019-9-22 20:16:08

树欲静而风不止 发表于 2019-9-19 16:21
嗯,看来以后要放20%的余量了

一般空调我们都放大30%{:1_428:}

自由的零线 发表于 2019-9-23 14:34:48

遇到过,预留电量留小了,大概不到1.1。结果进的冷机功率大了10%。后续也只能改图。不过咱们设计也是按条件设计,是他们没按条件采购,咱不背锅

hzp 发表于 2019-10-21 16:56:05

chen8436 发表于 2019-9-20 10:22
9、外机配电:
(1)全楼空调用电总负荷=设备额定制冷功率总和*1.25(富裕系数)。
(2)每组室外机的单 ...

每个系统室外机和室内机要单独供电,不允许室内机的电源从室外机引出。这个是厂家那边提的需求吗?还是规定?因为我们现在做的大多都还是室内机的电源从室外机引出。这个是厂家自己说的。

chen8436 发表于 2019-10-22 08:41:24

hzp 发表于 2019-10-21 16:56
每个系统室外机和室内机要单独供电,不允许室内机的电源从室外机引出。这个是厂家那边提的需求吗?还是规 ...

我这个是厂家做的图纸的说明
页: 1 [2]
查看完整版本: 空调配电