树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 14:32:31

电缆敷设

施工现场,电梯电缆,图纸选用的为5X16电缆,现在电缆用完了,现场剩下的还有3X16和1X16的电缆,能否拼在一起当5X16的用?

齐格斐 发表于 2019-9-10 15:09:42

按照50217的3.5.1,3+1+1的做法比较难解释。

x01oct 发表于 2019-9-10 15:13:34

不行吧,可以用4+1,但是不能用3+1+1

树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 15:21:35

x01oct 发表于 2019-9-10 15:13
不行吧,可以用4+1,但是不能用3+1+1

施工现场这么问,就是找不到依据

x01oct 发表于 2019-9-10 15:24:09

本帖最后由 x01oct 于 2019-9-10 15:25 编辑

树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 15:21
施工现场这么问,就是找不到依据
2楼说的那个50217的3.5.1条第1款2)小条,算不?

890214 发表于 2019-9-10 15:37:49

树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 15:21
施工现场这么问,就是找不到依据

说不能用,根据是什么啊,怎么说服施工方?电梯这样是 没用过。不过,以前设计住宅时,因为特殊情况,倒是采用过五根线分别穿塑料敷设。

890214 发表于 2019-9-10 15:59:50

比如母排,立放的载流量和平放的载流量,不是搞电气专业的,可能认为是一样的,但实际不一样,有多少人会在意这些?同理,如果考虑实际应用,比如是给施工现场货运电梯用的,应该没什么问题。个人看法。欢迎讨论。

树欲静而风不止 发表于 2019-9-10 16:09:10

单芯电缆,不能穿钢管,但这个不属于这个范畴

1900 发表于 2019-9-11 08:31:22

最好不要这样,我不知道规范上是怎么写的,但是我们从施工方与甲方的角度考虑一下。
首先,施工方提出这样的要求是知道这样子做也能达到相应的功能,但是这样会增加材料费和人工费,这笔钱谁来出?施工方希望甲方出。
再者,甲方这边如果同意了,首先施工成本就增加了,与此同时维修成本也随之增加,与甲方投资成本有冲突,但是这个冲突也并非不可调和,只需施工方保证终身维修即可。

nicebin 发表于 2019-9-11 09:41:31

3+1+1,捆扎在一起,在实际中使用应该没什么问题。
就那条3.5.1条第二款的规定,也是“宜”,并未禁止其他的做法。

齐格斐 发表于 2019-9-11 09:46:34

本帖最后由 齐格斐 于 2019-9-11 09:59 编辑

nicebin 发表于 2019-9-11 09:41
3+1+1,捆扎在一起,在实际中使用应该没什么问题。
就那条3.5.1条第二款的规定,也是“宜”,并未禁止其他 ...
应符合下列规定:宜5,满足xxx时,也可4+1。
条文更偏向一个2选1的问题。

echo9734 发表于 2019-9-12 16:35:12

当然可以,尽量穿一根管保护一并敷设

herohuang 发表于 2019-9-14 18:05:05

应该可以,多拼一起时集肤效应会降低,载流量会更好,指示应该在单独在一个回路穿管

zhouke 发表于 2019-9-14 18:52:36

电梯也可以采用导线配电。将一根3芯电缆和2根单芯电缆捆扎在一起向电梯配电没问题。只是该回路感抗比5芯电缆稍大些。

ethan_fan 发表于 2019-9-17 15:55:28

实际使用,并没有什么问题
页: [1]
查看完整版本: 电缆敷设