荣知事
发表于 2019-9-9 10:12:23
本帖最后由 荣知事 于 2019-9-9 10:41 编辑
仔细看了楼主的帖子中几个事故的叙说。主要是以建筑内部金属构件带电,由于TT系统导致电气外露可导电部分带电,电流通过地面造成人员伤害。其实,这个回路是存在的。
所以,我们需要做的是,卫生间电气外露可导电部分要与局部等电位连接,不是与 PE 连接,更不能与建筑内部钢筋连接,建筑金属构件(自来水管)连接,这些都是不可靠的假TT。卫生间外面的PE,宁愿从漏电开关以前零线处引接 ,也不要与作建筑内部钢筋连接的假 TT 。因为建筑内部的钢筋接地是否可靠,没有人知道。因为钢筋靠碰触,靠箍扎,靠挤压是不够的,只有可靠的焊接才具有可靠性。如果建筑材料电流流散性不好,也会导致不可靠。
可以这么说,不要把建筑内部钢筋当作总等电位,辅助等电位,局部等电位。
楼主把整个建筑内部钢筋联通就可以成为法拉第笼子的想法是不实际的。