防烟前室是否能穿越桥架?
避难走道的防烟前室,并没有硬性条文规定,但是穿越桥架是否会影响密闭性? 和审图专家有关。“不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口”桥架穿墙时肯定开设洞口了,需要进行防火封堵。
有些审图专家认为防火封堵后的防烟性能不达标,有些专家认为防火封堵不可靠不耐久需要定期维护,还有些专家懒得提这种存在争议的问题、 做到严格封堵,我认为并没有什么问题,规范要求的门窗、洞口不应该包含桥架。
但是此条存在争议,如果有争议的话,我这边一般会要求建筑和结构增设夹层板,虽然不怎么合理。 个人认为采取好防火封堵也是没什么问题,目前先按穿越考虑,看审图意见吧 这个,还是应急尽量避免 前室不要穿,我现在遇到的是扩大前室,建筑说扩大前室没有不能开设门窗洞的要求,所以可以穿 x01oct 发表于 2019-9-5 16:52
前室不要穿,我现在遇到的是扩大前室,建筑说扩大前室没有不能开设门窗洞的要求,所以可以穿
扩大前室也是前室{:1_428:} wenqi3276 发表于 2019-9-6 10:13
扩大前室也是前室
扩大前室不是前室,允许有其他的门 世纪难题 各有各的说法。。