890214 发表于 2019-9-3 19:59:52

火灾自动报警系设计,图例中未标型号规格可以吗?

请问:见到有的图纸,火灾自动报警系设计,图例中未标型号规格可以吗?

890214 发表于 2019-9-3 20:02:02

坛里有作审图的,这种情况提不提?

890214 发表于 2019-9-3 20:09:08

还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

azbe 发表于 2019-9-3 21:22:32

890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

一般是不会提的,因为并不违规。不过,要提也可以,可以说你没有留余量。{:1_428:}

swdswd 发表于 2019-9-4 08:18:30

图例中写图型和文字符字的名称

swdswd 发表于 2019-9-4 08:20:02

设备清单中标型号规格

树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:37:14

890214 发表于 2019-9-3 20:02
坛里有作审图的,这种情况提不提?

火灾自动报警的材料表,只要写型号,就是厂家的,所以,不写,可以

树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:37:56

890214 发表于 2019-9-3 20:02
坛里有作审图的,这种情况提不提?

原来有个设计深度图样,火灾报警的材料表,就没有写

树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:39:31

890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

可以,这样整定更能保护设备

890214 发表于 2019-9-4 09:58:08

树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:37
原来有个设计深度图样,火灾报警的材料表,就没有写

设计深度图样04DX003-33页,深度规定条文:4.5.5注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。

时间易逝 发表于 2019-9-4 10:11:48

890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

断路器的整定电流太小了,整定电流要大于计算电流1.1~2倍,要选大一级用300A的

ethan_fan 发表于 2019-9-4 11:26:20

有几个政府工程,业主发函要求,不得标注任何厂家相关的型号规格,只允许写设计参数。
现在我都用国标代号了,但是概算和业主招标又要问我采用哪种档次,挺折腾的

cn39 发表于 2019-9-4 16:16:20

断路器脱扣值应该选315A,互感器应该选350/5。