账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9407|回复: 12

[问题探讨] 火灾自动报警系设计,图例中未标型号规格可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-3 19:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:见到有的图纸,火灾自动报警系设计,图例中未标型号规格可以吗?
     
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:02:02 | 显示全部楼层
坛里有作审图的,这种情况提不提?
     
 楼主| 发表于 2019-9-3 20:09:08 | 显示全部楼层
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?
     
发表于 2019-9-3 21:22:32 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

一般是不会提的,因为并不违规。不过,要提也可以,可以说你没有留余量。
     
发表于 2019-9-4 08:18:30 | 显示全部楼层
图例中写图型和文字符字的名称
     
发表于 2019-9-4 08:20:02 | 显示全部楼层
设备清单中标型号规格
发表于 2019-9-4 09:37:14 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-3 20:02
坛里有作审图的,这种情况提不提?

火灾自动报警的材料表,只要写型号,就是厂家的,所以,不写,可以
发表于 2019-9-4 09:37:56 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-3 20:02
坛里有作审图的,这种情况提不提?

原来有个设计深度图样,火灾报警的材料表,就没有写
发表于 2019-9-4 09:39:31 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

可以,这样整定更能保护设备
     
 楼主| 发表于 2019-9-4 09:58:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2019-9-4 09:37
原来有个设计深度图样,火灾报警的材料表,就没有写

设计深度图样04DX003-33页,深度规定条文:4.5.5注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量。
发表于 2019-9-4 10:11:48 | 显示全部楼层
890214 发表于 2019-9-3 20:09
还有,计算电流247A,断路器脱扣整定电流选250A,电流互感器选300/5的,
坛里有作审图的,这种情况提不提?

断路器的整定电流太小了,整定电流要大于计算电流1.1~2倍,要选大一级用300A的
     
发表于 2019-9-4 11:26:20 | 显示全部楼层
有几个政府工程,业主发函要求,不得标注任何厂家相关的型号规格,只允许写设计参数。
现在我都用国标代号了,但是概算和业主招标又要问我采用哪种档次,挺折腾的
     
发表于 2019-9-4 16:16:20 | 显示全部楼层
断路器脱扣值应该选315A,互感器应该选350/5。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则