这种情况首先需要确定导线与大地接触的情况。如果导线与大地接触电阻不计,人一脚踩在导线上,另一脚踩在地上,只是跨步内大地电阻问题。也就是这个电阻与整个大地电阻上的分压问题,这个分压如果大于50V就会有触电危险。大地电阻可以认为是均匀的,在低压系统是达不到这个电压的。( 这个已经考虑与电源最近的跨步电压了,随着距离增大,电流分散,跨步电压还会小一些。)大地干燥回路电阻大,回路中电流也会小,跨步电压也会小一些。而且,人踩在上面接触电阻也会大一些,对人的影响会小一些。如果是在潮湿的水田中,跨步之间电阻会小一些,但人接触电阻也会小一些,所以影响会大一些。但是,低压系统影响有限。
如果是导线对地接触电阻较大,人踩在地上接触很好(不计电阻),则人就危险了。
事实上是卫生间导线接地好一些,人踩在外面接触差一些,情况刚好相反。